Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Работа с прибором РЕЙС-205 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=3106 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | иван ишков [ 04 апр 2014, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Работа с прибором РЕЙС-205 |
Для организации приобрели прибор РЕЙС-205. Имеется высокоомное повреждение кабеля (медь 4*16 квадрат) длинна кабельной линии 175 метров. подключаю прибор в режиме моста, собираю схему по инструкции, требуется ввести погонное сопротивление кабеля Ом/км. считаю по формуле R=(r*l)/s -r-удельное сопротивление меди -l-длинна линии -S-сечение R=(0,0175*175)/16=0,191 Ом/м R=(0,0175*1000)/16=1,09 Ом/км требуется ввести температуру кабеля ввожу 0 гр. нажимаю ОК считает выдает длину кабельной линии 555м расстояние до повреждения 345м , хотя длина всей линии 175м, ОБЬЯСНИТЕ как найти расстояние до повреждения т.к. повреждение высокоомное то в режиме рефлектометра его не видно. |
Автор: | k-igor [ 04 апр 2014, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа с прибором РЕЙС-205 |
Эта запись не верна. иван ишков писал(а): R=(0,0175*175)/16=0,191 Ом/м Нужно R=(0,0175*1)/16=0,00109 Ом/м. Хотя это роли не сыграет, Ом/км вы правильно посчитали. |
Автор: | иван ишков [ 08 апр 2014, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа с прибором РЕЙС-205 |
Так а что делать с неправильным метражом который показывает прибор? кто нибудь вообще работал с рейсом 205? |
Автор: | k-igor [ 08 апр 2014, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа с прибором РЕЙС-205 |
иван ишков писал(а): Так а что делать с неправильным метражом который показывает прибор? кто нибудь вообще работал с рейсом 205? Возможно где-то не те настройки указали. Попробуйте связаться с заводом изготовителем. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |