 Заголовок сообщения: Работа с прибором РЕЙС-205
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 09:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 апр 2014, 08:20
Сообщений: 7
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Для организации приобрели прибор РЕЙС-205.
Имеется высокоомное повреждение кабеля (медь 4*16 квадрат) длинна кабельной линии 175 метров.
подключаю прибор в режиме моста, собираю схему по инструкции, требуется ввести погонное сопротивление кабеля Ом/км. считаю по формуле R=(r*l)/s
-r-удельное сопротивление меди
-l-длинна линии
-S-сечение
R=(0,0175*175)/16=0,191 Ом/м
R=(0,0175*1000)/16=1,09 Ом/км
требуется ввести температуру кабеля ввожу 0 гр.
нажимаю ОК
считает
выдает длину кабельной линии 555м расстояние до повреждения 345м , хотя длина всей линии 175м,
ОБЬЯСНИТЕ как найти расстояние до повреждения
т.к. повреждение высокоомное то в режиме рефлектометра его не видно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Работа с прибором РЕЙС-205
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 10:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Эта запись не верна.
иван ишков писал(а):
R=(0,0175*175)/16=0,191 Ом/м

Нужно
R=(0,0175*1)/16=0,00109 Ом/м.
Хотя это роли не сыграет, Ом/км вы правильно посчитали.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работа с прибором РЕЙС-205
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 апр 2014, 08:20
Сообщений: 7
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Так а что делать с неправильным метражом который показывает прибор?
кто нибудь вообще работал с рейсом 205?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работа с прибором РЕЙС-205
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
иван ишков писал(а):
Так а что делать с неправильным метражом который показывает прибор?
кто нибудь вообще работал с рейсом 205?

Возможно где-то не те настройки указали.
Попробуйте связаться с заводом изготовителем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика