СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо запроектировать дизель-электрическую станцию для логистического комплекса (два склада 10000м и 20000м). Подскажите основыне принципы проектирования данных станций (расчет и выбор необходимого количества дизел-генераторов, места установки и т.д.) Дизель-генераторы должны автоматически включаться и питать оборудование I категории при пропадании напряжения на ТП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Необходимо запроектировать дизель-электрическую станцию для логистического комплекса (два склада 10000м и 20000м). Подскажите основыне принципы проектирования данных станций (расчет и выбор необходимого количества дизел-генераторов, места установки и т.д.) Дизель-генераторы должны автоматически включаться и питать оборудование I категории при пропадании напряжения на ТП.

1 Для начала вы должны посчитать расчетную мощность, исходя из которой выберите дизель-генератор.
2 Кокого исполнения хотите? Внутри помещения или всепогодного (в металлическом кожухе)?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ТЗ написано установку агрегатов запроектировать в контейнерах. Я та кпонимаю что это означает наружное исполнение. Я так понимаю необходимо выбрать генератор с автоматическим включением по необходимой мощности??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 09:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
В ТЗ написано установку агрегатов запроектировать в контейнерах. Я та кпонимаю что это означает наружное исполнение. Я так понимаю необходимо выбрать генератор с автоматическим включением по необходимой мощности??

Это значит, что дизель-генератор должен быть во всепогодном исполненении - в металлической оболочке.
Как правило, такие генераторы имеют блок АВР. Вам нужно выбрать завод-изготовитель и изучить паспорт на данный агрегат, чтобы правильно сделать управление.
Ну и на генплане его нужно где-то посадить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 09:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33
Сообщений: 59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за информацию, в принципе ничего сложного.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 11:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
так же необходимо проверить дизель на запуск максимального потребителя (особенно если есть мощные потребители и/или имеется высокая кратность пуска)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52
Сообщений: 18
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если ДЭС в контейнере, нужно ли делать фундамент под нее? И в каких нормативах написаны расстояния до ближайших объектов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 10:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jet писал(а):
А если ДЭС в контейнере, нужно ли делать фундамент под нее? И в каких нормативах написаны расстояния до ближайших объектов?

Ставил такую ДЭС. Завод-изготовитель рекомендует делать фундамент (или фундаментную плиту положить), особенно если грунт неустойчивый. У ДЭС имеются специальные отверстия для крепления к фундаменту.
А вот на счет расстояний не все так однозначно...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Jet (20 фев 2014, 07:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52
Сообщений: 18
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
С расстояниями вообще абзац! Ну вроде бы, если дэс в контейнере, то можно и вплотную поставить. Вот только неизвестно какая огнестойкость у стенки, шумозащита, вибрация.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jet писал(а):
С расстояниями вообще абзац! Ну вроде бы, если дэс в контейнере, то можно и вплотную поставить. Вот только неизвестно какая огнестойкость у стенки, шумозащита, вибрация.

Если позволяет местность, то лучше отнести хотя бы на 5м. Дадут замечание, сообщите нам, согласно какого документа :)
Свою ДЭС я ставил где-то на расстоянии 10м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Jet (20 фев 2014, 10:49)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика