Необходимо запроектировать дизель-электрическую станцию для логистического комплекса (два склада 10000м и 20000м). Подскажите основыне принципы проектирования данных станций (расчет и выбор необходимого количества дизел-генераторов, места установки и т.д.) Дизель-генераторы должны автоматически включаться и питать оборудование I категории при пропадании напряжения на ТП. |
Автор: | k-igor [ 21 янв 2014, 08:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
Аболмазов Игорь писал(а): Необходимо запроектировать дизель-электрическую станцию для логистического комплекса (два склада 10000м и 20000м). Подскажите основыне принципы проектирования данных станций (расчет и выбор необходимого количества дизел-генераторов, места установки и т.д.) Дизель-генераторы должны автоматически включаться и питать оборудование I категории при пропадании напряжения на ТП. 1 Для начала вы должны посчитать расчетную мощность, исходя из которой выберите дизель-генератор. 2 Кокого исполнения хотите? Внутри помещения или всепогодного (в металлическом кожухе)? |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 21 янв 2014, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
В ТЗ написано установку агрегатов запроектировать в контейнерах. Я та кпонимаю что это означает наружное исполнение. Я так понимаю необходимо выбрать генератор с автоматическим включением по необходимой мощности?? |
Автор: | k-igor [ 21 янв 2014, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
Аболмазов Игорь писал(а): В ТЗ написано установку агрегатов запроектировать в контейнерах. Я та кпонимаю что это означает наружное исполнение. Я так понимаю необходимо выбрать генератор с автоматическим включением по необходимой мощности?? Это значит, что дизель-генератор должен быть во всепогодном исполненении - в металлической оболочке. Как правило, такие генераторы имеют блок АВР. Вам нужно выбрать завод-изготовитель и изучить паспорт на данный агрегат, чтобы правильно сделать управление. Ну и на генплане его нужно где-то посадить. |
Автор: | Аболмазов Игорь [ 21 янв 2014, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
Спасибо большое за информацию, в принципе ничего сложного. |
Автор: | physieker [ 05 фев 2014, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
так же необходимо проверить дизель на запуск максимального потребителя (особенно если есть мощные потребители и/или имеется высокая кратность пуска) |
Автор: | Jet [ 19 фев 2014, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
А если ДЭС в контейнере, нужно ли делать фундамент под нее? И в каких нормативах написаны расстояния до ближайших объектов? |
Автор: | k-igor [ 19 фев 2014, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
Jet писал(а): А если ДЭС в контейнере, нужно ли делать фундамент под нее? И в каких нормативах написаны расстояния до ближайших объектов? Ставил такую ДЭС. Завод-изготовитель рекомендует делать фундамент (или фундаментную плиту положить), особенно если грунт неустойчивый. У ДЭС имеются специальные отверстия для крепления к фундаменту. А вот на счет расстояний не все так однозначно... |
Автор: | Jet [ 20 фев 2014, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
С расстояниями вообще абзац! Ну вроде бы, если дэс в контейнере, то можно и вплотную поставить. Вот только неизвестно какая огнестойкость у стенки, шумозащита, вибрация. |
Автор: | k-igor [ 20 фев 2014, 08:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-электрическая станция |
Jet писал(а): С расстояниями вообще абзац! Ну вроде бы, если дэс в контейнере, то можно и вплотную поставить. Вот только неизвестно какая огнестойкость у стенки, шумозащита, вибрация. Если позволяет местность, то лучше отнести хотя бы на 5м. Дадут замечание, сообщите нам, согласно какого документа Свою ДЭС я ставил где-то на расстоянии 10м. |