Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо запроектировать дизель-электрическую станцию для логистического комплекса (два склада 10000м и 20000м). Подскажите основыне принципы проектирования данных станций (расчет и выбор необходимого количества дизел-генераторов, места установки и т.д.) Дизель-генераторы должны автоматически включаться и питать оборудование I категории при пропадании напряжения на ТП.
Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
Добавлено: 21 янв 2014, 08:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5596 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:360 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
Необходимо запроектировать дизель-электрическую станцию для логистического комплекса (два склада 10000м и 20000м). Подскажите основыне принципы проектирования данных станций (расчет и выбор необходимого количества дизел-генераторов, места установки и т.д.) Дизель-генераторы должны автоматически включаться и питать оборудование I категории при пропадании напряжения на ТП.
1 Для начала вы должны посчитать расчетную мощность, исходя из которой выберите дизель-генератор. 2 Кокого исполнения хотите? Внутри помещения или всепогодного (в металлическом кожухе)?
Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
Добавлено: 21 янв 2014, 08:47
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 12:33 Сообщений: 59 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В ТЗ написано установку агрегатов запроектировать в контейнерах. Я та кпонимаю что это означает наружное исполнение. Я так понимаю необходимо выбрать генератор с автоматическим включением по необходимой мощности??
Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
Добавлено: 21 янв 2014, 09:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5596 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:360 раз.
Аболмазов Игорь писал(а):
В ТЗ написано установку агрегатов запроектировать в контейнерах. Я та кпонимаю что это означает наружное исполнение. Я так понимаю необходимо выбрать генератор с автоматическим включением по необходимой мощности??
Это значит, что дизель-генератор должен быть во всепогодном исполненении - в металлической оболочке. Как правило, такие генераторы имеют блок АВР. Вам нужно выбрать завод-изготовитель и изучить паспорт на данный агрегат, чтобы правильно сделать управление. Ну и на генплане его нужно где-то посадить.
Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
Добавлено: 19 фев 2014, 10:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5596 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:360 раз.
Jet писал(а):
А если ДЭС в контейнере, нужно ли делать фундамент под нее? И в каких нормативах написаны расстояния до ближайших объектов?
Ставил такую ДЭС. Завод-изготовитель рекомендует делать фундамент (или фундаментную плиту положить), особенно если грунт неустойчивый. У ДЭС имеются специальные отверстия для крепления к фундаменту. А вот на счет расстояний не все так однозначно...
Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
Добавлено: 20 фев 2014, 07:57
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52 Сообщений: 18 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
С расстояниями вообще абзац! Ну вроде бы, если дэс в контейнере, то можно и вплотную поставить. Вот только неизвестно какая огнестойкость у стенки, шумозащита, вибрация.
Заголовок сообщения: Re: Дизель-электрическая станция
Добавлено: 20 фев 2014, 08:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5596 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:360 раз.
Jet писал(а):
С расстояниями вообще абзац! Ну вроде бы, если дэс в контейнере, то можно и вплотную поставить. Вот только неизвестно какая огнестойкость у стенки, шумозащита, вибрация.
Если позволяет местность, то лучше отнести хотя бы на 5м. Дадут замечание, сообщите нам, согласно какого документа Свою ДЭС я ставил где-то на расстоянии 10м.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения