Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет запрашиваемой мощности у элекросетей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2971 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | borf [ 24 дек 2013, 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет запрашиваемой мощности у элекросетей |
Необходимо определить какую мощность выделять под это оборудование Прошу помочь, как я понимаю все сложить - это с запасом но накладно, существуют нормы расчета? № Наименование Модель Кол-во Мощность Всего 1 Стиральный мини модуль WW (одежда) W4180H 1 120,70 120,7 2 Стиральный модуль МАТ (ковры) Стиральная машина PRIMUS XS 43 1 30,60 30,6 Насос ESPA 2 0,80 1,6 Насос АКВА ТЕК 1 0,70 0,7 Cушильный барабан 43 кг 2 30,70 61,4 3 Моторы вентиляции WW (одежда) Приток модуль 1 2,20 2,2 Вытяжка модуль 1 2,20 2,2 4 Моторы вентиляции MAT (ковры) Приток зал 2 0,50 1 Вытяжка сушка 2 2,20 4,4 5 Вентиляция зала Приток зал 1 2,20 2,2 Вытяжка зал 1 2,20 2,2 Канальный нагреватель 1 24,00 24 6 Другое оборудование Сплит система офис 1 2,30 2,3 Сплит система 2 этаж 1 0,76 0,76 Термопресс NL-15R 1 1,00 1 Швейная машинка PFAFF 335 1 0,55 0,55 Водонагреватель(бойлер) ER, ES 3 1,50 4,5 Освещение помещений 1 9,60 9,6 Итого: 271,91 * В 2014 планируется установка второго мини модуля для стирки одежды Стиральный мини модуль WW (одежда) W4180H 1 120,70 120,7 Насос ESPA 1 0,80 0,8 Приток модуль 1 2,20 2,2 Вытяжка модуль 1 2,20 2,2 Итого: 125,9 |
Автор: | k-igor [ 25 дек 2013, 07:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет запрашиваемой мощности у элекросетей |
Советую ознакомиться с моей статьей на блоге: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) Вам нужно посчитать расчетную мощность для получения ТУ, для этого воспользутейсь моей программкой. Будут вопросы пишите. Если считать лень, то полученную установленную мощность умножте на Ки-средний коэффицент использования (0,5-0,8). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |