 Заголовок сообщения: Электропроводка в железном ангаре
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 17:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2013, 17:40
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Есть вопрос по поводу прокладки силового кабеля внутри железного арочного ангара. Буду благодарен за помощь. Размер ангара 60х20х7 м. С одной части ангара до другой, нужно протянуть силовой кабель АВВГ 4х16 - 70 м. Т.е. по всей длине ангара. Подскажите как лучше это сделать? Сложность в том, что крепить его непосредственно к стене опасно (даже в гофре) , т.к. летом ангар накаляется очень сильно. Если подвешивать на трос, то на какое расстояние его нужно удалять от железной стены? Была мысль проложить его в трубе ПВХ по полу, но там он будет засыпан семечкой. Это тоже может вызвать лишние вопросы у пожарных.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка в железном ангаре
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 05:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Danil писал(а):
Здравствуйте! Есть вопрос по поводу прокладки силового кабеля внутри железного арочного ангара. Буду благодарен за помощь. Размер ангара 60х20х7 м. С одной части ангара до другой, нужно протянуть силовой кабель АВВГ 4х16 - 70 м. Т.е. по всей длине ангара. Подскажите как лучше это сделать? Сложность в том, что крепить его непосредственно к стене опасно (даже в гофре) , т.к. летом ангар накаляется очень сильно. Если подвешивать на трос, то на какое расстояние его нужно удалять от железной стены? Была мысль проложить его в трубе ПВХ по полу, но там он будет засыпан семечкой. Это тоже может вызвать лишние вопросы у пожарных.

А если проложить кабель в полиамидной трубе? У нее характеристики значительно лучше, чем у ПВХ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка в железном ангаре
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 05:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если там будет выполняться только освещение и проводка к светильникам, то предусмотрите прокладку кабелей на тросе, либо коробе, в зависимости от способа крепления светильников. Если еще требуется предусмотреть в ангаре шкаф, щит, ящик и т.д., то учитывая ГОСТ Р 51321.1-2007 следует учитывать п.6.1.1.1. Температура окружающей среды при внутренней установке
Температура окружающей среды должна быть не более 40°С, а средняя температура за 24 ч - не более 35°С. Номинальное значение температуры окружающей среды - минус 5°С.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика