arg@ya писал(а):
Как правильно рассчитывать вводной (ограничивающий) автомат, если известна предоставляемая мощность 3-и фазы - 35 кВт.?
Какого ампера ставить автомат?
Нужно расчитать ток щита, а затем выбирается вводной автоматический выключатель.
35кВт это установленная или расчетная мощность?
Если считать, что расчетная мощность 35кВт, то автомат нужно брать на 63-
80-100А в зависимости от cos.