Заголовок сообщения: Требуется ли разрешительная документация
Добавлено: 29 авг 2013, 16:33
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 16:09 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Приветствую! К нам обратилась больница подключить ДГУ. Приехали на место, штатного электрика нет, документов нет. Спустились в щитовую, там из земли заходят 2 кабеля, рубильники и в здание к потребителям. Человек из больницы сказал, что требуется следующее: 1. Из всего больничного корпуса необходимо выделить только 4 отделения, которые должны быть обеспечены энергией (реанимация, хирургическая и т.д) 2. Т.е. надо узнать какие провода кого питают, составить схему. 3. Выделить эти 4 отделения в отдельную группу 4. Завести их на щит 5. Подключить генератор
Есть у нас бывший заводской главный механик, который знает ВСЕ). Он сказал - нужны лицензии. Вот у меня теперь вопросы 1. Требуются ли какие то бумаги (СРО, лицензии) чтобы выполнить эти работы 2. Сколько времени примерно может занять такая работа 3. Сколько может стоить работа по электрике (траншею под кабель будет рыть заказчик) понятно что размах большой может быть. но хотя бы вилка
Заранее благодарен всем кто ответит. Желательно с выдержками из документов
Заголовок сообщения: Re: Требуется ли разрешительная документация
Добавлено: 29 авг 2013, 16:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RFL писал(а):
Приветствую! К нам обратилась больница подключить ДГУ. Приехали на место, штатного электрика нет, документов нет. Спустились в щитовую, там из земли заходят 2 кабеля, рубильники и в здание к потребителям. Человек из больницы сказал, что требуется следующее: 1. Из всего больничного корпуса необходимо выделить только 4 отделения, которые должны быть обеспечены энергией (реанимация, хирургическая и т.д) 2. Т.е. надо узнать какие провода кого питают, составить схему. 3. Выделить эти 4 отделения в отдельную группу 4. Завести их на щит 5. Подключить генератор
Есть у нас бывший заводской главный механик, который знает ВСЕ). Он сказал - нужны лицензии. Вот у меня теперь вопросы 1. Требуются ли какие то бумаги (СРО, лицензии) чтобы выполнить эти работы 2. Сколько времени примерно может занять такая работа 3. Сколько может стоить работа по электрике (траншею под кабель будет рыть заказчик) понятно что размах большой может быть. но хотя бы вилка
Заранее благодарен всем кто ответит. Желательно с выдержками из документов
Проектная организация делает проект, подрядчик выполняет монтажные работы. А вы кем являетесь?
Заголовок сообщения: Re: Требуется ли разрешительная документация
Добавлено: 30 авг 2013, 06:19
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 16:09 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мы будем пусконаладку ДГУ и обслуживание делать. Что само по себе не требует никаких разрешительных доков, поскольку это функционально самостоятельное устройство. Электрика это не наш профиль, но больница хочет иметь дело только с одним исполнителем. Вот я и думаю как нам кого то привлечь, но чтобы было все грамотно. Можно канеш электрика найти, он сделает. Но потом случись чего, навер начнут клубок разматывать кто делал да на каком основании
Заголовок сообщения: Re: Требуется ли разрешительная документация
Добавлено: 30 авг 2013, 06:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RFL писал(а):
Мы будем пусконаладку ДГУ и обслуживание делать. Что само по себе не требует никаких разрешительных доков, поскольку это функционально самостоятельное устройство. Электрика это не наш профиль, но больница хочет иметь дело только с одним исполнителем. Вот я и думаю как нам кого то привлечь, но чтобы было все грамотно. Можно канеш электрика найти, он сделает. Но потом случись чего, навер начнут клубок разматывать кто делал да на каком основании
Больница это серьездно, здесь первая особая категория электроснабжения. Нужно сделать проект, а по этому проекту вы и подключите ДГУ. Сам недавно делал подобный проект. Заключите договор с проектной организацией, которая выполнит данный проект.
Заголовок сообщения: Re: Требуется ли разрешительная документация
Добавлено: 30 авг 2013, 07:20
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 16:09 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В проектный институт дорого и долго наверное, не потянет больница. Какой документ должен быть у организации? СРО? и какой документ регламентирует что работы в больницах разрешается делать исключительно таким то организациям, имеющим такой-то документ
Заголовок сообщения: Re: Требуется ли разрешительная документация
Добавлено: 30 авг 2013, 07:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RFL писал(а):
В проектный институт дорого и долго наверное, не потянет больница. Какой документ должен быть у организации? СРО? и какой документ регламентирует что работы в больницах разрешается делать исключительно таким то организациям, имеющим такой-то документ
Для меня на пару дней работы))) Один день собрать исходные данные, второй нарисовать все))) Другое дело сколько денег за это насчитают. Мне кажется это не ваша работа, вы должны лишь приехать на пусконаладку, когда монтажная организация завершит монтаж. Если хотите делать монтаж, то видимо документы должны у вас быть те, которые дают право монтажной организации выполнять данные работы. Этого я не знаю. Без проекта думаю вам не обойтись, ведь нужно выделить часть ЭП в отдельный шкаф для подключения их по первой особой категории, выбрать ДГУ, выбрать место установки, прорисовать кабельные трассы, составить спецификацию оборудования и материалов, смету.
Заголовок сообщения: Re: Требуется ли разрешительная документация
Добавлено: 30 авг 2013, 09:35
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 07:35 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Электротехническая часть это конечно важно. Без проекта работать нельзя это точно, организация государственная и тут мимо официальной документации не проскочишь. Ну там ТЗ, ТУ это понятно вы и сами знаете. Есть еще один нюанс - дизель - это выхлоп. Без раздела ООС согласованного с потребнадзором (кажется они будут согласующей организацией) можно налететь на большие штрафы.