Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет нагрузки жилого дома http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2760 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Katon [ 06 авг 2013, 04:32 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет нагрузки жилого дома |
В каком-то документе видела, что при расчете нагрузок для жилых зданий, если переходим на плиты и отопление природным газом, то существующие расчетные нагрузки нужно уменьшать на 20%. Проблема в том, что не помню документ, а очень надо найти, может кто-то вспомнит. РД34.20.185-94 и СП31-110-2003 смотрела=) |
Автор: | k-igor [ 06 авг 2013, 05:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки жилого дома |
Katon писал(а): В каком-то документе видела, что при расчете нагрузок для жилых зданий, если переходим на плиты и отопление природным газом, то существующие расчетные нагрузки нужно уменьшать на 20%. Проблема в том, что не помню документ, а очень надо найти, может кто-то вспомнит. РД34.20.185-94 и СП31-110-2003 смотрела=) В СП31-110-2003 есть таблица 6.1 удельных нагрузок для квартир с плитами на природном газе. Чем не устраивает? Если сравнить квартиры с электроплитами и плитами на газу, то примерно так и получается))) |
Автор: | Katon [ 06 авг 2013, 06:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузки жилого дома |
Лично меня устраивает, только в качестве аргумента такое вряд ли приведешь=))) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |