Автор:  Andrew_I [ 17 июн 2013, 09:06 ]
Заголовок сообщения:  Две фазы на розетке

Господа, подскажите.
Дом старый 1970-какого-то года.
В подъезде щиток. В нем счетчик. пакетник и 6 рубильников (пробки?).
При выключении всех шести рубильников счетчик светится, на всех розетках в квартире, на обоих контактах, обычный пробник с неоновой лампочкой ничего не показывает (фаз нет). Когда выключаю пакетник (при выключенных рубильниках), то счетчик гаснет, а на всех розетках, на обоих контактах, пробник показывает фазы. Что где не так? Подскажите, пожалуйста.

Автор:  k-igor [ 17 июн 2013, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две фазы на розетке

Andrew_I писал(а):
Господа, подскажите.
Дом старый 1970-какого-то года.
В подъезде щиток. В нем счетчик. пакетник и 6 рубильников (пробки?).
При выключении всех шести рубильников счетчик светится, на всех розетках в квартире, на обоих контактах, обычный пробник с неоновой лампочкой ничего не показывает (фаз нет). Когда выключаю пакетник (при выключенных рубильниках), то счетчик гаснет, а на всех розетках, на обоих контактах, пробник показывает фазы. Что где не так? Подскажите, пожалуйста.

Могу предполжить следующее: в вашем доме используется трехфазная сеть 220/127В. Все квартиры подключены на линейное напряжение, т.е. берутся две фазы в результате чего получаем 220В и соответственно пробник показыает фазу в каждом проводе.
Мультиметром можно было бы потестить на главном щите и определить точно.
В домах старой постройки раньше применяли такие сети. Сейчас используется фаза и ноль.

Автор:  Andrew_I [ 17 июн 2013, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две фазы на розетке

127 никогда не использовалось, кроме того, это происходит, как я писал, когда всё обесточено. 3 года назад этого не наблюдалось. Как вариант - может ли так быть если на пакетник (и счетчик) заведен ноль, а не фаза?

Автор:  k-igor [ 17 июн 2013, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две фазы на розетке

Andrew_I писал(а):
127 никогда не использовалось, кроме того, это происходит, как я писал, когда всё обесточено. 3 года назад этого не наблюдалось. Как вариант - может ли так быть если на пакетник (и счетчик) заведен ноль, а не фаза?

Дом одноквартирный? Скорее всего вы правы, фазу с нулем перепутали при подключении счетчика. Фаза идет мимо рубильника (предохранителя) на розетку (поэтому и показывает нулевой провод - фазу). С заземлением ничего не делали? К батарее не пытались присоединяться? Втарая фаза на розетке возможно проходит через заземляющий провод.

Автор:  Andrew_I [ 17 июн 2013, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две фазы на розетке

Пятиэтажный

Автор:  Smit [ 03 июл 2013, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две фазы на розетке

А пробник у вас скорее всего активный( с батарейками) и вы не умеете им пользоваться?

Автор:  иван ишков [ 08 апр 2014, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две фазы на розетке

В первую очередь проверить наличие ноля в розетках.

Автор:  k-igor [ 08 апр 2014, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Две фазы на розетке

иван ишков писал(а):
В первую очередь проверить наличие ноля в розетках.

Согласен с вами.
Не так давно у меня на блоге была статья: Обрыв нулевого провода
Как раз подобный случай там описан (две фазы в розетке).