Зарегистрирован: 17 июн 2013, 08:58 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Господа, подскажите. Дом старый 1970-какого-то года. В подъезде щиток. В нем счетчик. пакетник и 6 рубильников (пробки?). При выключении всех шести рубильников счетчик светится, на всех розетках в квартире, на обоих контактах, обычный пробник с неоновой лампочкой ничего не показывает (фаз нет). Когда выключаю пакетник (при выключенных рубильниках), то счетчик гаснет, а на всех розетках, на обоих контактах, пробник показывает фазы. Что где не так? Подскажите, пожалуйста.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrew_I писал(а):
Господа, подскажите. Дом старый 1970-какого-то года. В подъезде щиток. В нем счетчик. пакетник и 6 рубильников (пробки?). При выключении всех шести рубильников счетчик светится, на всех розетках в квартире, на обоих контактах, обычный пробник с неоновой лампочкой ничего не показывает (фаз нет). Когда выключаю пакетник (при выключенных рубильниках), то счетчик гаснет, а на всех розетках, на обоих контактах, пробник показывает фазы. Что где не так? Подскажите, пожалуйста.
Могу предполжить следующее: в вашем доме используется трехфазная сеть 220/127В. Все квартиры подключены на линейное напряжение, т.е. берутся две фазы в результате чего получаем 220В и соответственно пробник показыает фазу в каждом проводе. Мультиметром можно было бы потестить на главном щите и определить точно. В домах старой постройки раньше применяли такие сети. Сейчас используется фаза и ноль.
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 08:58 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
127 никогда не использовалось, кроме того, это происходит, как я писал, когда всё обесточено. 3 года назад этого не наблюдалось. Как вариант - может ли так быть если на пакетник (и счетчик) заведен ноль, а не фаза?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrew_I писал(а):
127 никогда не использовалось, кроме того, это происходит, как я писал, когда всё обесточено. 3 года назад этого не наблюдалось. Как вариант - может ли так быть если на пакетник (и счетчик) заведен ноль, а не фаза?
Дом одноквартирный? Скорее всего вы правы, фазу с нулем перепутали при подключении счетчика. Фаза идет мимо рубильника (предохранителя) на розетку (поэтому и показывает нулевой провод - фазу). С заземлением ничего не делали? К батарее не пытались присоединяться? Втарая фаза на розетке возможно проходит через заземляющий провод.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения