Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mityai46 писал(а):
Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...

Повторное заземление электроустановки выполненно?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2012, 05:44
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если Вы имеете в виду повторное заземление эл.установок и N-провода,то да конечно.Или я Вас не понял?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2012, 05:44
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mityai46 писал(а):
Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...

Повторное заземление электроустановки выполненно?

Если Вы имеете в виду повторное заземление эл.установок и N-провода,то да конечно.Или я Вас не понял?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mityai46 писал(а):
Если Вы имеете в виду повторное заземление эл.установок и N-провода,то да конечно.Или я Вас не понял?

Наружный контур заземления должен быть заведен на ГЗШ(PE) и к этой шине должны быть присоеденены все трубы. Если у вас все именно так сделано, то нужно думать дальше...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2012, 05:44
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Наружный контур заземления заведён на корпус ВРУ(щитовая) стальной полосой ,а от этой полосы изолированными несколькими проводниками примерно 4мм.кв.на каждую трубу через хомуты(трубы проходят рядом через стену от щитовой ,куда какая труба ещё не выеснял).
Может ли это происходить из-за к примеру:1)не заземлённых не исправных стиральных машин.2)воровства эл.энергии,когда "0"берут мимо счётчика,а именно от труб.3)плохой контур или N на подстанции??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 12:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 сен 2012, 05:44
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ещё я слышил ,что причиной этой беды может быть эл.транспорт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2013, 13:48
Сообщений: 34
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Добрый день. Причина, воровство электроэнергии. т.е. один провод в розетку другой на батарею. А если это дело дойдет до канашки, может произойти пожар. В Нижнем такие случаи были.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика