Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2604
Страница 1 из 1

Автор:  mityai46 [ 05 апр 2013, 08:09 ]
Заголовок сообщения:  Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...

Автор:  k-igor [ 05 апр 2013, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

mityai46 писал(а):
Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...

Повторное заземление электроустановки выполненно?

Автор:  mityai46 [ 05 апр 2013, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

Если Вы имеете в виду повторное заземление эл.установок и N-провода,то да конечно.Или я Вас не понял?

Автор:  mityai46 [ 05 апр 2013, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

k-igor писал(а):
mityai46 писал(а):
Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...

Повторное заземление электроустановки выполненно?

Если Вы имеете в виду повторное заземление эл.установок и N-провода,то да конечно.Или я Вас не понял?

Автор:  k-igor [ 05 апр 2013, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

mityai46 писал(а):
Если Вы имеете в виду повторное заземление эл.установок и N-провода,то да конечно.Или я Вас не понял?

Наружный контур заземления должен быть заведен на ГЗШ(PE) и к этой шине должны быть присоеденены все трубы. Если у вас все именно так сделано, то нужно думать дальше...

Автор:  mityai46 [ 05 апр 2013, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

Наружный контур заземления заведён на корпус ВРУ(щитовая) стальной полосой ,а от этой полосы изолированными несколькими проводниками примерно 4мм.кв.на каждую трубу через хомуты(трубы проходят рядом через стену от щитовой ,куда какая труба ещё не выеснял).
Может ли это происходить из-за к примеру:1)не заземлённых не исправных стиральных машин.2)воровства эл.энергии,когда "0"берут мимо счётчика,а именно от труб.3)плохой контур или N на подстанции??

Автор:  mityai46 [ 05 апр 2013, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

Ещё я слышил ,что причиной этой беды может быть эл.транспорт?

Автор:  Алекс52рус [ 15 авг 2013, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление водопроводных труб (блуждающие токи?)

Добрый день. Причина, воровство электроэнергии. т.е. один провод в розетку другой на батарею. А если это дело дойдет до канашки, может произойти пожар. В Нижнем такие случаи были.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/