Автор: | ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 05:30 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
Всем добрый день. Проблемма следующая: Раньше не сталкивался. Принимается в эксплуатацию объект, магазнн, из сендвичпанелей. Стоят розетки на стенах на металических ( оцинкованных ) подразетниках. Говорю подрядчику по электромонтажу "поставь диэлектрические " на что получил ответ - " пошите предписание с указанием пункта нормативного документа по подрозетникам - исправлю " ..... НЕ НАШЕЛ . Ни в ПУЭ ни в СНиПе. Мож кто подскажет. И еще ... Есть щитовая, в ней РЩ от него идет кабель за пределы щитовой примерно 20 м и смонтирован еще один РЩ. Но почему-то без вводного автомата , глянул в проект - НЕТ ввода . Это нормально или нет ???? По данному факту тоже не нашел жесткой постановки ответа НУЖЕН или ТАК ПОЙДЕТ? Спасибо за помощь |
Автор: | k-igor [ 29 мар 2013, 06:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
ЯКОВ-1 писал(а): Всем добрый день. Проблемма следующая: Раньше не сталкивался. Принимается в эксплуатацию объект, магазнн, из сендвичпанелей. Стоят розетки на стенах на металических ( оцинкованных ) подразетниках. Говорю подрядчику по электромонтажу "поставь диэлектрические " на что получил ответ - " пошите предписание с указанием пункта нормативного документа по подрозетникам - исправлю " ..... НЕ НАШЕЛ . Ни в ПУЭ ни в СНиПе. Мож кто подскажет. И еще ... Есть щитовая, в ней РЩ от него идет кабель за пределы щитовой примерно 20 м и смонтирован еще один РЩ. Но почему-то без вводного автомата , глянул в проект - НЕТ ввода . Это нормально или нет ???? По данному факту тоже не нашел жесткой постановки ответа НУЖЕН или ТАК ПОЙДЕТ? Спасибо за помощь А отключающий аппарат в РЩ установлен? |
Автор: | ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
Да. Установлен. |
Автор: | k-igor [ 29 мар 2013, 06:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
ЯКОВ-1 писал(а): Да. Установлен. В таком случае, установка защитного аппрата не обязательна. В распределительных щитах я очень часто ставлю выключатели нагрузки, чтобы не завышать по селективности автомтические выключатели. На ВРУ, ГРЩ установка автомата обязательна! |
Автор: | ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
Спасибо . Тоже пришел к такому выводу . А по подрозетникам что-то подскажешь? Тут дело принцепа пошло и похоже я в Ж . СПАСАЙ |
Автор: | k-igor [ 29 мар 2013, 07:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
ЯКОВ-1 писал(а): Спасибо . Тоже пришел к такому выводу . А по подрозетникам что-то подскажешь? Тут дело принцепа пошло и похоже я в Ж . СПАСАЙ По розеткам на самом деле не такой уж и простой вопрос))) В нормативных документах такого не припомню... |
Автор: | ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 07:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
Вопрос-то простой , а вот ответ ... . А по вводному автомату - его не ставим , ставим ВН , а если вообще ни чего не ставим , а прямо на распределительные шины ??? как ЭТО гармонирует со всеми нормотивными доками ??? Спасибо |
Автор: | k-igor [ 29 мар 2013, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
ЯКОВ-1 писал(а): Вопрос-то простой , а вот ответ ... . А по вводному автомату - его не ставим , ставим ВН , а если вообще ни чего не ставим , а прямо на распределительные шины ??? как ЭТО гармонирует со всеми нормотивными доками ??? Спасибо ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий) 9.19 ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь на вводах питающих линий коммутационные аппараты управления и аппараты защиты, на отходящих линиях — аппараты защиты. На вводах линий в распределительные пункты и групповые щитки могут устанавливаться только коммутационные аппараты управления. |
Автор: | ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
К сожалению ТКП 45-4,04-149-2009 для Белорусов хорошо , это их норматив . А я живу в Раше . Я , когда на монтаже работал , всегда ставил вводные автоматы и думал это ЗАКОН ... , а нет. Нарвался на бюджет-проект + к нему бюджет-монтаж и сам обалдел. И крыть не знаю каким нормативом. |
Автор: | k-igor [ 29 мар 2013, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет |
ЯКОВ-1 писал(а): К сожалению ТКП 45-4,04-149-2009 для Белорусов хорошо , это их норматив . А я живу в Раше . Я , когда на монтаже работал , всегда ставил вводные автоматы и думал это ЗАКОН ... , а нет. Нарвался на бюджет-проект + к нему бюджет-монтаж и сам обалдел. И крыть не знаю каким нормативом. Делал я ресторанчик на Рашу))) так мне этот вопрос задавали, я им в принципе сказал как вам, они поверили мне))) В распределительные щиты ставил на вводе выключатели нагрузки. |