Автор:  ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 05:30 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

Всем добрый день.
Проблемма следующая: Раньше не сталкивался.
Принимается в эксплуатацию объект, магазнн, из сендвичпанелей. Стоят розетки на стенах на металических ( оцинкованных ) подразетниках. Говорю подрядчику по электромонтажу "поставь диэлектрические " на что получил ответ - " пошите предписание с указанием пункта нормативного документа по подрозетникам - исправлю " ..... НЕ НАШЕЛ . Ни в ПУЭ ни в СНиПе. Мож кто подскажет.
И еще ... Есть щитовая, в ней РЩ от него идет кабель за пределы щитовой примерно 20 м и смонтирован еще один РЩ. Но почему-то без вводного автомата , глянул в проект - НЕТ ввода . Это нормально или нет ???? По данному факту тоже не нашел жесткой постановки ответа НУЖЕН или ТАК ПОЙДЕТ?
Спасибо за помощь

Автор:  k-igor [ 29 мар 2013, 06:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

ЯКОВ-1 писал(а):
Всем добрый день.
Проблемма следующая: Раньше не сталкивался.
Принимается в эксплуатацию объект, магазнн, из сендвичпанелей. Стоят розетки на стенах на металических ( оцинкованных ) подразетниках. Говорю подрядчику по электромонтажу "поставь диэлектрические " на что получил ответ - " пошите предписание с указанием пункта нормативного документа по подрозетникам - исправлю " ..... НЕ НАШЕЛ . Ни в ПУЭ ни в СНиПе. Мож кто подскажет.
И еще ... Есть щитовая, в ней РЩ от него идет кабель за пределы щитовой примерно 20 м и смонтирован еще один РЩ. Но почему-то без вводного автомата , глянул в проект - НЕТ ввода . Это нормально или нет ???? По данному факту тоже не нашел жесткой постановки ответа НУЖЕН или ТАК ПОЙДЕТ?
Спасибо за помощь

А отключающий аппарат в РЩ установлен?

Автор:  ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 06:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

Да. Установлен.

Автор:  k-igor [ 29 мар 2013, 06:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

ЯКОВ-1 писал(а):
Да. Установлен.

В таком случае, установка защитного аппрата не обязательна. В распределительных щитах я очень часто ставлю выключатели нагрузки, чтобы не завышать по селективности автомтические выключатели.
На ВРУ, ГРЩ установка автомата обязательна!

Автор:  ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 07:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

Спасибо . Тоже пришел к такому выводу .
А по подрозетникам что-то подскажешь? Тут дело принцепа пошло и похоже я в Ж .
СПАСАЙ :D

Автор:  k-igor [ 29 мар 2013, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

ЯКОВ-1 писал(а):
Спасибо . Тоже пришел к такому выводу .
А по подрозетникам что-то подскажешь? Тут дело принцепа пошло и похоже я в Ж .
СПАСАЙ :D

По розеткам на самом деле не такой уж и простой вопрос))) В нормативных документах такого не припомню...

Автор:  ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 07:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

Вопрос-то простой , а вот ответ :( ... . А по вводному автомату - его не ставим , ставим ВН , а если вообще ни чего не ставим , а прямо на распределительные шины ??? как ЭТО гармонирует со всеми нормотивными доками ???
Спасибо

Автор:  k-igor [ 29 мар 2013, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

ЯКОВ-1 писал(а):
Вопрос-то простой , а вот ответ :( ... . А по вводному автомату - его не ставим , ставим ВН , а если вообще ни чего не ставим , а прямо на распределительные шины ??? как ЭТО гармонирует со всеми нормотивными доками ???
Спасибо

ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий)
9.19 ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь на вводах питающих линий коммутационные аппараты управления и аппараты защиты, на отходящих линиях — аппараты защиты.
На вводах линий в распределительные пункты и групповые щитки могут устанавливаться только коммутационные аппараты управления.

Автор:  ЯКОВ-1 [ 29 мар 2013, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

К сожалению ТКП 45-4,04-149-2009 для Белорусов хорошо , это их норматив . А я живу в Раше .
Я , когда на монтаже работал , всегда ставил вводные автоматы и думал это ЗАКОН ... , а нет. Нарвался на бюджет-проект + к нему бюджет-монтаж и сам обалдел. И крыть не знаю каким нормативом.

Автор:  k-igor [ 29 мар 2013, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет

ЯКОВ-1 писал(а):
К сожалению ТКП 45-4,04-149-2009 для Белорусов хорошо , это их норматив . А я живу в Раше .
Я , когда на монтаже работал , всегда ставил вводные автоматы и думал это ЗАКОН ... , а нет. Нарвался на бюджет-проект + к нему бюджет-монтаж и сам обалдел. И крыть не знаю каким нормативом.

Делал я ресторанчик на Рашу))) так мне этот вопрос задавали, я им в принципе сказал как вам, они поверили мне))) В распределительные щиты ставил на вводе выключатели нагрузки.