 Заголовок сообщения: Re: Вопрос простой до безобраия, а ответа нет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 14:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А вот нашел в СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)- РФ.
7.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления.
Что и требовалось доказать :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.