Проблема: Стреляет, или иначе говоря пробивает кабель АСБ-10 по всей длине трассы, не могу разобраться в чем дело.
Расскажу все по порядку:
Проложен кабель АСБ-10кВ длинной 7,5 км, для питания жилого комплекса.
Как выяснилось позднее трасса имеет уклон превышающий допустимое значение в 15 метров.
Так как кабель имеет "стекающую изоляцию" необходимо было установить стопорные муфты на каждой строительной длине кабеля, но муфты установили не стопорные, а обычные соединительные причем без эпоксидной заливки.
С момента подачи напряжения на кабель до первого пробоя прошло 5 месяцев.
Может ли данное обстоятельство быть причиной пробоя кабеля???
Также хочу проверить на наличие, или исправность ОПН-10, заземления экрана кабеля.
Кроме того интересна версия пробоя кабеля вызванная коммутационными и импульсными перенапряжениями.

Пожалуйста пишите все версии, ведь когда не знаешь "почему?", лучше во всем сомневаться. (Например может кабель АСБ 0,4кВ) конечно смешно, но бывает даже так!!!

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 05:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

Engineer писал(а):
Уважаемые коллеги здравствуйте.
Проблема: Стреляет, или иначе говоря пробивает кабель АСБ-10 по всей длине трассы, не могу разобраться в чем дело.
Расскажу все по порядку:
Проложен кабель АСБ-10кВ длинной 7,5 км, для питания жилого комплекса.
Как выяснилось позднее трасса имеет уклон превышающий допустимое значение в 15 метров.
Так как кабель имеет "стекающую изоляцию" необходимо было установить стопорные муфты на каждой строительной длине кабеля, но муфты установили не стопорные, а обычные соединительные причем без эпоксидной заливки.
С момента подачи напряжения на кабель до первого пробоя прошло 5 месяцев.
Может ли данное обстоятельство быть причиной пробоя кабеля???
Также хочу проверить на наличие, или исправность ОПН-10, заземления экрана кабеля.
Кроме того интересна версия пробоя кабеля вызванная коммутационными и импульсными перенапряжениями.

Пожалуйста пишите все версии, ведь когда не знаешь "почему?", лучше во всем сомневаться. (Например может кабель АСБ 0,4кВ) конечно смешно, но бывает даже так!!!

Какое сечение кабеля?
Не так давно на форуме затронули подобную тему
Выбор кабеля

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 06:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

Кабель АСБ-10кВ. Сечение 240мм/кв.

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 06:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

Стоит иметь ввиду, при такой длине ток однофазного короткого замыкания будет около 50А...

Автор:  Сергей [ 27 мар 2013, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

k-igor писал(а):
Стоит иметь ввиду, при такой длине ток однофазного короткого замыкания будет около 50А...

а 50 А откуда? Нейтраль то изолированная )))

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

Согласно ГОСТ 18410-73 "Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия". Допустимый ток одно секундного короткого замыкания кабеля сечением 240мм/кв. равен 20,56 кА.

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 08:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

Вот еще интересные данные:

ПРОПИТАННАЯ БУМАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Пропитанная бумажная изоляция состоит из кабельной бумаги, минерального или синтетического масла или маслоканифольного состава. Кабельную бумагу изготовляют исключительно из древесной целлюлозы, получаемой путем сульфатной обработки мелко-расщепленной древесной массы. Бумаги марок К-080, К-120 и К-170 (толщиной соответственно 80, 120 и 170 мкм) применяют для изоляции кабелей напряжением от 1 до 35 кв.
Кабельная бумага имеет плотность от 0,7 до 1,2 г/см 3 . Характеристикой плотности бумаги является также масса бумаги площадью 1 м г . Под прочностью бумаги подразумевается такая длина свободно висящей бумажной ленты, которая вызовет обрыв ее под действием собственного веса. Существенными характеристиками кабельной бумаги являются воздухопроницаемость и впитываемость минерального масла также число двойных перегибов и сопротивление бумаги раздиранию. У пропитанной кабельной бумаги tgδ νе превышает 0,0025, а ε =4,0. Электрическая прочность пропитанной бумаге толщиной 0,12 мм составляет 40-80 кв/мм в зависимости от пропиточного состава.
Номинальные толщина пропитанной бумажной изоляции силовых кабелей 240 мм\кв. равна 2,75 мм
Увеличение вязкости пропиточного состава при рабочих температурах кабелей значительно повышает стабильность их изоляции, особенно при прокладке кабелей на наклонных трассах.
Пропиточный состав, состоящий из минерального масла, канифоли, полиизобутилена и церезина или минерального масла, низкомолекулярного полиэтилена (20%) и канифоли (5%), при рабочих температурах из-за достаточно низкой вязкости его не стекает в нижние участки кабеля.

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

Сергей писал(а):
а 50 А откуда? Нейтраль то изолированная )))

:)

Автор:  Engineer [ 27 мар 2013, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

Предположим.
При испытании забыли подключить ОПН.
Будет "стрелять кабель"???

Автор:  k-igor [ 27 мар 2013, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.

А откуда и как подключаетесь? От ВЛ, ТП?