 Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 09:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Engineer писал(а):
Предположим.
При испытании забыли подключить ОПН.
Будет "стрелять кабель"???

а ОПН должен быть подключен при испытаниях?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 10:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Голова:
ПС 110/10кВ Ячейки КСО-292 Кабель везде.
Потребитель:
РП-10кВ совмещенная с ТП
Жилой комплекс. Мощность 11 мВа
Вообще это целый городок. Домов 10 по 30 этажей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 02:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В смысле, после испытания забыли подключить ОПН.
я имел ввиду, что не перед самим испытанием а после испытания забыли подключить ОПН


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 02:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть версия почему стреляет кабель, такая:
Кабель напитал влагу, или высох.
Трасса по которой проложен кабель, раньше это было болото.
Причем кабель кусками по 350 метров проложили и не муфтили, а муфты поставили через год, полтора!!!
Может ли это быть причиной частых пробоев кабеля.

Ваши комментарии господа !!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Engineer писал(а):
Есть версия почему стреляет кабель, такая:
Кабель напитал влагу, или высох.
Трасса по которой проложен кабель, раньше это было болото.
Причем кабель кусками по 350 метров проложили и не муфтили, а муфты поставили через год, полтора!!!
Может ли это быть причиной частых пробоев кабеля.

Ваши комментарии господа !!!

Вполне возможно. Если бы сразу поставили муфты, может быть такой проблемы и не было бы.
Я недавно делал проект, 4км кабельная трасса 10кВ. Местамми болотистая местность. Так решили лучше взять кабель АПВвБПг (сшитый политилен), он как раз подходит под такую местность. Я к тому, что кабель должен эксплуатироваться так, как у него прописано в характеристиках.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 05:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35
Сообщений: 33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Болотистая раньше была, потом засыпали.
К тому же концы кабелей заделываются.
Что сейчас делать???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика