Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
Добавлено: 27 мар 2013, 10:05
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Голова: ПС 110/10кВ Ячейки КСО-292 Кабель везде. Потребитель: РП-10кВ совмещенная с ТП Жилой комплекс. Мощность 11 мВа Вообще это целый городок. Домов 10 по 30 этажей.
Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
Добавлено: 28 мар 2013, 02:30
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 02:35 Сообщений: 33 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть версия почему стреляет кабель, такая: Кабель напитал влагу, или высох. Трасса по которой проложен кабель, раньше это было болото. Причем кабель кусками по 350 метров проложили и не муфтили, а муфты поставили через год, полтора!!! Может ли это быть причиной частых пробоев кабеля.
Заголовок сообщения: Re: 7,5 км кабеля АСБ-10 пробивает в разных местах.
Добавлено: 28 мар 2013, 05:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Engineer писал(а):
Есть версия почему стреляет кабель, такая: Кабель напитал влагу, или высох. Трасса по которой проложен кабель, раньше это было болото. Причем кабель кусками по 350 метров проложили и не муфтили, а муфты поставили через год, полтора!!! Может ли это быть причиной частых пробоев кабеля.
Ваши комментарии господа !!!
Вполне возможно. Если бы сразу поставили муфты, может быть такой проблемы и не было бы. Я недавно делал проект, 4км кабельная трасса 10кВ. Местамми болотистая местность. Так решили лучше взять кабель АПВвБПг (сшитый политилен), он как раз подходит под такую местность. Я к тому, что кабель должен эксплуатироваться так, как у него прописано в характеристиках.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения