СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 11:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2013, 11:11
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - можно ли размещать щиток в помещении гардероба? Прокладывать транзитом кабели через гардероб? Если нельзя - согласно какому нормативному документу?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли размещать щиток в помещении гардероба?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 12:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
IvanF писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - можно ли размещать щиток в помещении гардероба? Прокладывать транзитом кабели через гардероб? Если нельзя - согласно какому нормативному документу?

Прямого запрята я не знаю, хотя мы никогда там не ставим щитки, а насчет прокладки кабелей - без проблем, обычно там кабели прокладывают скрыто.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли размещать щиток в помещении гардероба?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
IvanF писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - можно ли размещать щиток в помещении гардероба? Прокладывать транзитом кабели через гардероб? Если нельзя - согласно какому нормативному документу?

Определите для начала какое помещение: пожароопасное или нет. Согласно ПУЭ

7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.

7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

см. также 7.4.24.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли размещать щиток в помещении гардероба?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 09:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Гардероб навреное не категорируется...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика