IvanF писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - можно ли размещать щиток в помещении гардероба? Прокладывать транзитом кабели через гардероб? Если нельзя - согласно какому нормативному документу?
Определите для начала какое помещение: пожароопасное или нет. Согласно ПУЭ
7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
см. также 7.4.24.