 Заголовок сообщения: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 03:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
В ТУ от МРСК указали: расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ для нормальной, ремонтной и аварийной схем. Есть какие то формулы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 05:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
Добрый день.
В ТУ от МРСК указали: расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ для нормальной, ремонтной и аварийной схем. Есть какие то формулы?

Обычный расчет, который зависит от схемы электроснабжения (категории электроснабжения).
Нужно чтобы ваши питающие кабели выдержали.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 06:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
Добрый день.
В ТУ от МРСК указали: расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ для нормальной, ремонтной и аварийной схем. Есть какие то формулы?

Обычный расчет, который зависит от схемы электроснабжения (категории электроснабжения).
Нужно чтобы ваши питающие кабели выдержали.

У меня есть расчетная и установленная мощность, категория электроснабжения третья.
какой расчет я так понимаю тут три формулы грубо говоря, для нормальной, ремонтной и аварийной схем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
У меня есть расчетная и установленная мощность, категория электроснабжения третья.
какой расчет я так понимаю тут три формулы грубо говоря, для нормальной, ремонтной и аварийной схем.

Для третьей категории обычно достаточно одного расчета: посчитали установленную и расчетную мощность. Аварийного режима здесь не будет.
Хотя для третьей категории в принципе тоже можно посчитать аварийный режим: без учета электроприемников отключающихся при аварии, например без вентиляции, которая отключается при пожаре.
Аварийный режим нужно считать при второй либо первой категории, когда есть две секции шин и в случае пропадания напряжения вся нагрузка сядет на один питающий кабель.
Ремонтная схема видимо считается следующим образом (никогда такое не требовали): учитывают электроприемники, которые не могут быть отключены от сети + ремонтное оборудование (сварочники, переносной инструмент).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
У меня есть расчетная и установленная мощность, категория электроснабжения третья.
какой расчет я так понимаю тут три формулы грубо говоря, для нормальной, ремонтной и аварийной схем.

Для третьей категории обычно достаточно одного расчета: посчитали установленную и расчетную мощность. Аварийного режима здесь не будет.
Хотя для третьей категории в принципе тоже можно посчитать аварийный режим: без учета электроприемников отключающихся при аварии, например без вентиляции, которая отключается при пожаре.
Аварийный режим нужно считать при второй либо первой категории, когда есть две секции шин и в случае пропадания напряжения вся нагрузка сядет на один питающий кабель.
Ремонтная схема видимо считается следующим образом (никогда такое не требовали): учитывают электроприемники, которые не могут быть отключены от сети + ремонтное оборудование (сварочники, переносной инструмент).
.
Спасибо я разобрался


Последний раз редактировалось Koria86 21 мар 2013, 07:46, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это у меня категория надежности третья


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
Это у меня категория надежности третья

Вы уже меня запутали :) Вторая или третья у вас категория? Сколько кабелей приводите на ВРУ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
Это у меня категория надежности третья

Вы уже меня запутали :) Вторая или третья у вас категория? Сколько кабелей приводите на ВРУ?

Один от тп и один от ДГУ
В ТУ пишут третья с установкой ДГУ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 08:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
Один от тп и один от ДГУ
В ТУ пишут третья с установкой ДГУ

Это у вас вторая категория.
Нормальный режим как обычно считаете.
Аварийный = нормальному, т.е. кабель к ДГУ будет такого же сечения, что и питающий.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 08:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
Один от тп и один от ДГУ
В ТУ пишут третья с установкой ДГУ

Это у вас вторая категория.
Нормальный режим как обычно считаете.
Аварийный = нормальному, т.е. кабель к ДГУ будет такого же сечения, что и питающий.

А ремонтный?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC