Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
Добавлено: 21 мар 2013, 06:49
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09 Сообщений: 14 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
Добрый день. В ТУ от МРСК указали: расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ для нормальной, ремонтной и аварийной схем. Есть какие то формулы?
Обычный расчет, который зависит от схемы электроснабжения (категории электроснабжения). Нужно чтобы ваши питающие кабели выдержали.
У меня есть расчетная и установленная мощность, категория электроснабжения третья. какой расчет я так понимаю тут три формулы грубо говоря, для нормальной, ремонтной и аварийной схем.
Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
Добавлено: 21 мар 2013, 07:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Koria86 писал(а):
У меня есть расчетная и установленная мощность, категория электроснабжения третья. какой расчет я так понимаю тут три формулы грубо говоря, для нормальной, ремонтной и аварийной схем.
Для третьей категории обычно достаточно одного расчета: посчитали установленную и расчетную мощность. Аварийного режима здесь не будет. Хотя для третьей категории в принципе тоже можно посчитать аварийный режим: без учета электроприемников отключающихся при аварии, например без вентиляции, которая отключается при пожаре. Аварийный режим нужно считать при второй либо первой категории, когда есть две секции шин и в случае пропадания напряжения вся нагрузка сядет на один питающий кабель. Ремонтная схема видимо считается следующим образом (никогда такое не требовали): учитывают электроприемники, которые не могут быть отключены от сети + ремонтное оборудование (сварочники, переносной инструмент).
Заголовок сообщения: Re: Расчет электрических режимов в сети 0,4 кВ
Добавлено: 21 мар 2013, 07:40
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09 Сообщений: 14 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Koria86 писал(а):
У меня есть расчетная и установленная мощность, категория электроснабжения третья. какой расчет я так понимаю тут три формулы грубо говоря, для нормальной, ремонтной и аварийной схем.
Для третьей категории обычно достаточно одного расчета: посчитали установленную и расчетную мощность. Аварийного режима здесь не будет. Хотя для третьей категории в принципе тоже можно посчитать аварийный режим: без учета электроприемников отключающихся при аварии, например без вентиляции, которая отключается при пожаре. Аварийный режим нужно считать при второй либо первой категории, когда есть две секции шин и в случае пропадания напряжения вся нагрузка сядет на один питающий кабель. Ремонтная схема видимо считается следующим образом (никогда такое не требовали): учитывают электроприемники, которые не могут быть отключены от сети + ремонтное оборудование (сварочники, переносной инструмент).
. Спасибо я разобрался
Последний раз редактировалось Koria86 21 мар 2013, 07:46, всего редактировалось 2 раз(а).