Автор: | Жулдыз [ 26 фев 2013, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор взрывозащищенного щита |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать распредщит. для питания сливо-наливной жд эстакады. Мощностью 25 кВт, количеством отходящих кабелей - 9. Взрывозащищенный, наружного исполнения. |
Автор: | k-igor [ 26 фев 2013, 12:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор взрывозащищенного щита |
Жулдыз писал(а): Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать распредщит. для питания сливо-наливной жд эстакады. Мощностью 25 кВт, количеством отходящих кабелей - 9. Взрывозащищенный, наружного исполнения. Посмотрите каталог ВЭЛАН. Щитки освещения взрывозащищенные из пластика серии ЩОВ, 2ExedIIBT4 Назначение: Щитки предназначены для распределения переменного тока напряжением 380В, частотой 50,60Гц и постоянного тока напряжением 220В в стационарных осветительных сетях и их защиты во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности, в которых по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом отнесенных к категориям IIA, IIВ и группам Т1…Т4. Конструкция: Щитки осветительные взрывозащищенные изготавливаются двух типов - щитки типа ЩОВ-Б и щитки типа ЩОВ-Д. Щитки выполнены на модульной основе и представляют наборную конструкцию, собираемую из базовых модулей в различных сочетаниях на количество отходящих линий 3, 6, 9 и 12. За базовые модули приняты: присоединительный модуль, модуль разъединителя, линейный модуль с одним трехполюсным автоматическим выключателем, линейный модуль с тремя однополюсными автоматическими выключателями. В линейных модулях и модуле разъединителя установлены индикаторы световые ИС-К2-220 (цвет: красный), которые сигнализируют о включенном состоянии автоматических выключателей. По спецзаказу возможно изготовления щитков ЩОВ со встроенными розетками типа ВРП и вилками ВВК в комплекте. |
Автор: | Жулдыз [ 26 фев 2013, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор взрывозащищенного щита |
Они ведь для осветительных сетей, а как же силовое оборудование? |
Автор: | k-igor [ 26 фев 2013, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор взрывозащищенного щита |
Жулдыз писал(а): Они ведь для осветительных сетей, а как же силовое оборудование? Ничего страшного, главное что они до 100А, а какая разница какие там будут стоять автоматы...для освещения или для двигателя. Если найду другие, то напишу. |
Автор: | Жулдыз [ 26 фев 2013, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
То есть разницы нет?! Ясненько, спасибо! А вот еще искала коробки разветвительные взрывозащищенные с шестью отверстиями(четыре на кабель 3х2,5 мм, и два по 3х1,5 мм), Буду благодарна |
Автор: | k-igor [ 26 фев 2013, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Жулдыз писал(а): То есть разницы нет?! Ясненько, спасибо! А вот еще искала коробки разветвительные взрывозащищенные с шестью отверстиями(четыре на кабель 3х2,5 мм, и два по 3х1,5 мм), Буду благодарна Тот же ВЭЛАН. Коробки зажимов cерии КПххС из листовой стали, 2ExeIIT5 Назначение: Коробки соединительные КПxxС из листовой стали предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей с эластомерной или термопластической оболочкой круглого и плоского сечения с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслей промышленности. Особенности: По согласованию с потребителем возможна комплектация любым количеством вводов и комбинаций Ех-компонентами зажимами, блоками зажимов и кабельными вводами других производителей, имеющих сертификаты соответствия на взрывозащищенность и «Разрешение на применение». |
Автор: | Жулдыз [ 27 фев 2013, 05:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор взрывозащищенного щита |
ЩОВ-Б выпускаются с уже готовым количеством автоматов (одно и трехполюсных), а мне нужны в комплекте с тремя двухполюсными, тремя четырехполюсными автоматами номиналами до 50 А |
Автор: | Сергей [ 28 фев 2013, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор взрывозащищенного щита |
Жулдыз писал(а): Они ведь для осветительных сетей, а как же силовое оборудование? у Кортем-Горелтех есть и для силового оборудования: http://www.cortem.ru/pdf/opros_list_forms/cortemqfm980r.pdf - это интерактивный опросный лист в PDF. Заполняете, прикладываете однолинейную схему и электрическую принципиальную схему, отправляете в Кортем (я отправляю в С.Петербург Игорю Шершневу), через пару дней он присылает готовое решение по компоновке шкафа управления и комплектующим. |