Автор:  Володя [ 07 фев 2013, 05:04 ]
Заголовок сообщения:  Категория электроснабжения асфальто-бетонного завода

Здравствуйте. Помогите определить категорию асфальто-бетонного завода по надежности электроснабжения. На ПУЭ ссылки ненадо в них нет конкретики. Может кто знает какое-нибудь РД или СП и т.д. где есть строгая классификация, таблицы по которым можно отнести АБЗ к какойто категории конкретно?
Заранее спасибо.

Автор:  Михаил1989 [ 12 фев 2013, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Категория электроснабжения асфальто-бетонного завода

СП 31-110-2003. Все таки завод лучше отнести к 1 категории эл.снабжения.

Автор:  k-igor [ 13 фев 2013, 05:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Категория электроснабжения асфальто-бетонного завода

Володя писал(а):
Здравствуйте. Помогите определить категорию асфальто-бетонного завода по надежности электроснабжения. На ПУЭ ссылки ненадо в них нет конкретики. Может кто знает какое-нибудь РД или СП и т.д. где есть строгая классификация, таблицы по которым можно отнести АБЗ к какойто категории конкретно?
Заранее спасибо.

Категорию нужно определять совместно с технологами. Они знают технологию и понимают, что будет если пропадет электричество, насколько это критично...

Автор:  Сергей [ 13 фев 2013, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Категория электроснабжения асфальто-бетонного завода

k-igor писал(а):
Володя писал(а):
Здравствуйте. Помогите определить категорию асфальто-бетонного завода по надежности электроснабжения. На ПУЭ ссылки ненадо в них нет конкретики. Может кто знает какое-нибудь РД или СП и т.д. где есть строгая классификация, таблицы по которым можно отнести АБЗ к какойто категории конкретно?
Заранее спасибо.

Категорию нужно определять совместно с технологами. Они знают технологию и понимают, что будет если пропадет электричество, насколько это критично...

Поддерживаю! Необходимо определить ущерб, который может привести при остановке завода, а дальше по ПУЭ.
Возможно есть ведомственные нормы для проектирования асфальто-бетонного завода.
Есть ВСН 175-82 Инструкция по строительству асфальто-бетонных покрытий в г. Москве (см. ниже).
Если есть автоматизированное технологическое оборудование, то скорее всего будет 1 категория надежности (это так, для размышления и направления).