Доброе время суток. Подскажите пожалуйста требование к размещению распределительных щитов. К примеру в жилом доме. Можно ли размещать в спальных комнатах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расположение щита
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
AkeksUFA писал(а):
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста требование к размещению распределительных щитов. К примеру в жилом доме.Можно ли размещать в спальных комнатах?

Для таких целей используют технические этажи, вспомогательные помещения, либо коридоры, пространства под лестничными клетками и т.д.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение щита
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2012, 09:02
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие требование имеются к расположению?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение щита
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 12:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
AkeksUFA писал(а):
какие требование имеются к расположению?

СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, п.13.1
...ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение щита
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 05:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2012, 09:02
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо всем огромное


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика