Автор: | k-igor [ 20 июн 2014, 06:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин спасибо за понимание и отклики! Да, можно. Я обычно сначала расставляю щиты, считаю нагрузки, а потом равномерно распределяю по секциям. К примеру, рабочее и аварийное освещение подключаю к разным секциям. |
Автор: | Егор [ 22 июн 2014, 21:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Спасибо большое! |
Автор: | Егор [ 01 июл 2014, 00:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Если две секции, то два ввода. Равномерно распределяем нагрузку по секциям. Если по каким либо причинам пропадает питание на одном вводе, то одна секция обесточена и половина общаги обесточена. Обесточенную секцию запитают через переключатель? я правильно понял? И если необходим АВР, то его нужно подключать от верхних губок переключателя? |
Автор: | Егор [ 01 июл 2014, 05:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
И еще в СП31-110-2003 сказано: "14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров" Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить? |
Автор: | k-igor [ 01 июл 2014, 05:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): И еще в СП31-110-2003 сказано: "14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров" Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить? Получается нет. Есть еще пункт относительно уборочных механизмов: Цитата: 14.37 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка. Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м. Если нужно, то ставите. |
Автор: | Егор [ 08 июл 2014, 23:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос. Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ. |
Автор: | k-igor [ 09 июл 2014, 07:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос. Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ. Думаю следует придусмотреть возможность места осмотра точки присоединения к естественному заземлителю, а также предусмотреть разборное соединение. Косвенно ответ нашел в этому документе: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ Цитата: 2.1.3. В случае использования естественных заземлителей (особенно протяженных) при выборе мест присоединения к ним защитных проводников необходимо учитывать возможность разъединения заземлителя, например, при ремонтных работах.
|
Автор: | Егор [ 10 июл 2014, 00:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Спасибо большое! |
Автор: | Михаил1989 [ 03 сен 2014, 19:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин спасибо за понимание и отклики! Все мы когда то так начинали:) |
Автор: | Сергей [ 04 сен 2014, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос. Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ. Согласно ПТЭЭП п.2.7.9 визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства и контактных соединений должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. |