Автор:  k-igor [ 20 июн 2014, 06:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!

Да, можно. Я обычно сначала расставляю щиты, считаю нагрузки, а потом равномерно распределяю по секциям.
К примеру, рабочее и аварийное освещение подключаю к разным секциям.

Автор:  Егор [ 22 июн 2014, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Спасибо большое!

Автор:  Егор [ 01 июл 2014, 00:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Если две секции, то два ввода. Равномерно распределяем нагрузку по секциям. Если по каким либо причинам пропадает питание на одном вводе, то одна секция обесточена и половина общаги обесточена. Обесточенную секцию запитают через переключатель? я правильно понял?

И если необходим АВР, то его нужно подключать от верхних губок переключателя?

Автор:  Егор [ 01 июл 2014, 05:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

И еще в СП31-110-2003 сказано:
"14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров"
Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить?

Автор:  k-igor [ 01 июл 2014, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
И еще в СП31-110-2003 сказано:
"14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров"
Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить?

Получается нет.
Есть еще пункт относительно уборочных механизмов:
Цитата:
14.37 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.

Если нужно, то ставите.

Автор:  Егор [ 08 июл 2014, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.

Автор:  k-igor [ 09 июл 2014, 07:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.

Думаю следует придусмотреть возможность места осмотра точки присоединения к естественному заземлителю, а также предусмотреть разборное соединение.
Косвенно ответ нашел в этому документе:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
Цитата:
2.1.3. В случае использования естественных заземлителей (особенно протяженных) при выборе мест присоединения к ним защитных проводников необходимо учитывать возможность разъединения заземлителя, например, при ремонтных работах.

Автор:  Егор [ 10 июл 2014, 00:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Спасибо большое!

Автор:  Михаил1989 [ 03 сен 2014, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!

Все мы когда то так начинали:)

Автор:  Сергей [ 04 сен 2014, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.

Согласно ПТЭЭП п.2.7.9 визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства и контактных соединений должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.