Автор:  k-igor [ 06 июн 2013, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Михаил1989 писал(а):
А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформаторы тока мы поставим в ВРУ, а от них проводами потянем к счетчикам на седьмой? Подскажите пожалуйста, есть допуски на эти провода, если сталкивались с подобными проблемами :) заранее очень благодарен!!

Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению.
В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.

Автор:  Михаил1989 [ 07 июн 2013, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

k-igor писал(а):
Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению.
В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать.

Ок, спасибо

Автор:  Сергей [ 08 июн 2013, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца.

Автор:  Егор [ 18 июн 2014, 04:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ?
Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё?
Заранее спасибо!

Автор:  k-igor [ 18 июн 2014, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ?
Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё?
Заранее спасибо!

Двухсекционное ВРУ - это ВРУ, которое состоит из двух независимых секций.
Секционный выключатель ставят, чтобы можно было объединить две секции, например в случае выхода из строя одного кабеля.
Посмотрите Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения

Автор:  Егор [ 18 июн 2014, 22:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?

Автор:  k-igor [ 19 июн 2014, 06:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?

Предпочтительно всегда использовать двухсекционное ВРУ. В таком случае оба питающих кабеля будут загружены и кабели не так быстро будут стареть.

Автор:  Сергей [ 19 июн 2014, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Егор писал(а):
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ?

А попадает ли общежитие под II категорию надежности согласно ПУЭ.
В качестве информации: наш проектный институт, в котором трудятся около 200 человек за ПЭВМ, относится к III категории надежности, т.к. ни под I ни под II категорию мы не попадаем.

Автор:  Егор [ 19 июн 2014, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Спасибо большое! общежитие попадает под II категорию надежности согласно СП31-110-2003

Автор:  Егор [ 19 июн 2014, 21:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!