Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подвод кабеля в офисный центр http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2459 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | k-igor [ 06 июн 2013, 18:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Михаил1989 писал(а): А можно еще небольшой вопрос по счетчикам. Возникла проблема установки счетчиков, непосредственно в самом ВРУ (ставить их некуда),само ВРУ на 8-ом этаже, дофига места на седьмом. Можно ли установить их на седьмой этаж. Просто подрядчик говорит, что так можно, но я засомневался. Получается трансформаторы тока мы поставим в ВРУ, а от них проводами потянем к счетчикам на седьмой? Подскажите пожалуйста, есть допуски на эти провода, если сталкивались с подобными проблемами заранее очень благодарен!! Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению. В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать. |
Автор: | Михаил1989 [ 07 июн 2013, 06:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
k-igor писал(а): Никогда такого не делал, не думаю что ЭНЕРГОСБЫТ будет рад такому решению. В ПУЭ есть требования к трансформаторам напряжения и соединяющим проводам, а вот к трансформаторам тока почему-то нет. Видимо потому, что ток в цепи всегда остается постоянный и сечение проводов нет смысла увеличивать. Ок, спасибо |
Автор: | Сергей [ 08 июн 2013, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
При увеличении длины проводов токовых цепей, увеличится их сопротивление, что скажется на необходимости в увеличении мощности вторичной обмотки трансформатора тока, либо в увеличении сечения проводников. Действует закон Джоуля-Ленца. |
Автор: | Егор [ 18 июн 2014, 04:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ? Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё? Заранее спасибо! |
Автор: | k-igor [ 18 июн 2014, 06:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста что значит двухсекционное ВРУ? Если я возьму вводную панель ВРУ1-11-10 (или ВРУ1-21-10А) и ВРУ1-41-00А это будет считаться двухсекционным ВРУ? Секционный выключатель в разрыв шин это как? рубильник который ставится на вводе и обесточивает полностью всё? Заранее спасибо! Двухсекционное ВРУ - это ВРУ, которое состоит из двух независимых секций. Секционный выключатель ставят, чтобы можно было объединить две секции, например в случае выхода из строя одного кабеля. Посмотрите Проектирование ВРУ (ГРЩ) в зависимости от категории электроснабжения |
Автор: | Егор [ 18 июн 2014, 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ? |
Автор: | k-igor [ 19 июн 2014, 06:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ? Предпочтительно всегда использовать двухсекционное ВРУ. В таком случае оба питающих кабеля будут загружены и кабели не так быстро будут стареть. |
Автор: | Сергей [ 19 июн 2014, 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Егор писал(а): Спасибо большое! еще маленький вопрос. Есть ли смысл ставить в общежитие на 82 человека двухсекционное ВРУ? А попадает ли общежитие под II категорию надежности согласно ПУЭ. В качестве информации: наш проектный институт, в котором трудятся около 200 человек за ПЭВМ, относится к III категории надежности, т.к. ни под I ни под II категорию мы не попадаем. |
Автор: | Егор [ 19 июн 2014, 21:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Спасибо большое! общежитие попадает под II категорию надежности согласно СП31-110-2003 |
Автор: | Егор [ 19 июн 2014, 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подвод кабеля в офисный центр |
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин спасибо за понимание и отклики! |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |