Автор:  k-igor [ 25 мар 2013, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Михаил1989 писал(а):
Всем снова здравствуйте! Не подскажете, по моему офису, проблема у меня снова возникла. Как рассчитать номинал плавкой вставки. (одной штуки),если при моей трехфазной нагрузке ток расчетный равен 689А. Если следовать логике, то нужно мое значение разделить на корень из трех, и мы получим номинал плавкой вставки. Но я залез в учебник по ТОЭ, и увидел что Iф=1,73*Iл - это при соединении обмоток треугольник. При звезде Iф=Iл. правильно ведь? А как определить как включен мой трансформатор на подстанции? Или что мне ещё для этого надо? Спасибо заранее))))

А для защиты чего ставите плавкую вставку? Двигатель, силовой щит?
Я так понимаю 689А это ток вашего щита. А почему не хотите автомат поставить?
689А - это и будет ваш ток на который ножно подобрать номинал плавкой вставки.

Автор:  Михаил1989 [ 26 мар 2013, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Да я то хочу автомат поставить, подрядчик начал что то говорить, что мол надо ставить рубильник(с видимым разрывом) и плавки-вставки :) В итоге я настоял на автомате. А выбор плавкой вставки (для щита) мне было интересно для общего познания, ну всё, я так и понял! Получается, если что, нужно было выбирать каждую плавкую вставку по 689А (т.е. по 800 - ППН41), не нужно было ток делить на корень из трех :)

Автор:  k-igor [ 26 мар 2013, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Михаил1989 писал(а):
Да я то хочу автомат поставить, подрядчик начал что то говорить, что мол надо ставить рубильник(с видимым разрывом) и плавки-вставки :) В итоге я настоял на автомате. А выбор плавкой вставки (для щита) мне было интересно для общего познания, ну всё, я так и понял! Получается, если что, нужно было выбирать каждую плавкую вставку по 689А (т.е. по 800 - ППН41), не нужно было ток делить на корень из трех :)

Все правильно.

Автор:  Михаил1989 [ 26 мар 2013, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Спасибо, Игорь

Автор:  Михаил1989 [ 27 май 2013, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Уважаемые форумчане, снова требуется ваша помощь, подскажите пожалуйста! Подрядчику была выдана следующая схема, но собрали по ней вот такую ВРУшку. я правильно понимаю, что не хватает второго перекидного рубильника, второго автомата и второй секции шин. А при таком режиме работы, трансформатор может быть перегружен. (рассчетная мощность 385 кВт, трансформаторы на 630кВА).

Автор:  Михаил1989 [ 27 май 2013, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Может быть есть у кого фотки ВРУ, собранные крестом! Поделитесь пожалуйста! А то я вживую этого никогда не видел, или можт видел, но не знал, что это "крест"

Автор:  k-igor [ 27 май 2013, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Михаил1989 писал(а):
Может быть есть у кого фотки ВРУ, собранные крестом! Поделитесь пожалуйста! А то я вживую этого никогда не видел, или можт видел, но не знал, что это "крест"

Собирается на обычных двух перекидных рубильниках либо есть готовое изделие рубильник типа ПЦ.

Автор:  Михаил1989 [ 27 май 2013, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Скажите пожалуйста а ВРУшка собрана ведь не по схеме?

Автор:  k-igor [ 28 май 2013, 05:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

Михаил1989 писал(а):
Скажите пожалуйста а ВРУшка собрана ведь не по схеме?

Не похоже на вашу схему. Не понятно, что за аппарат стоит после автомата, может какой-то рубильник ABB-ный.

Автор:  Михаил1989 [ 28 май 2013, 06:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подвод кабеля в офисный центр

k-igor писал(а):
Не похоже на вашу схему. Не понятно, что за аппарат стоит после автомата, может какой-то рубильник ABB-ный.


Игорь,это реверсивный рубильник. У которого три положения: OFF, 1, 2. Вот он и переключает трансформаторы, либо первый, либо второй.Трансформаторы оба загружены.Я хотел нагрузку распределить по двум трансформаторам, а по этой схеме получается, что работает либо первый либо второй. Нужен второй реверсивный рубильник и вторая секция шин.