 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 06:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!

Да, можно. Я обычно сначала расставляю щиты, считаю нагрузки, а потом равномерно распределяю по секциям.
К примеру, рабочее и аварийное освещение подключаю к разным секциям.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 00:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Если две секции, то два ввода. Равномерно распределяем нагрузку по секциям. Если по каким либо причинам пропадает питание на одном вводе, то одна секция обесточена и половина общаги обесточена. Обесточенную секцию запитают через переключатель? я правильно понял?

И если необходим АВР, то его нужно подключать от верхних губок переключателя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 05:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И еще в СП31-110-2003 сказано:
"14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров"
Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 05:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
И еще в СП31-110-2003 сказано:
"14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров"
Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить?

Получается нет.
Есть еще пункт относительно уборочных механизмов:
Цитата:
14.37 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.

Если нужно, то ставите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (03 сен 2014, 19:33)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 23:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.

Думаю следует придусмотреть возможность места осмотра точки присоединения к естественному заземлителю, а также предусмотреть разборное соединение.
Косвенно ответ нашел в этому документе:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
Цитата:
2.1.3. В случае использования естественных заземлителей (особенно протяженных) при выборе мест присоединения к ним защитных проводников необходимо учитывать возможность разъединения заземлителя, например, при ремонтных работах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 2 Егор (10 июл 2014, 00:12), Михаил1989 (03 сен 2014, 19:30)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 00:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 19:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Егор писал(а):
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!

Все мы когда то так начинали:)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Егор писал(а):
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.

Согласно ПТЭЭП п.2.7.9 визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства и контактных соединений должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика