 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Всем снова здравствуйте! Не подскажете, по моему офису, проблема у меня снова возникла. Как рассчитать номинал плавкой вставки. (одной штуки),если при моей трехфазной нагрузке ток расчетный равен 689А. Если следовать логике, то нужно мое значение разделить на корень из трех, и мы получим номинал плавкой вставки. Но я залез в учебник по ТОЭ, и увидел что Iф=1,73*Iл - это при соединении обмоток треугольник. При звезде Iф=Iл. правильно ведь? А как определить как включен мой трансформатор на подстанции? Или что мне ещё для этого надо? Спасибо заранее))))

А для защиты чего ставите плавкую вставку? Двигатель, силовой щит?
Я так понимаю 689А это ток вашего щита. А почему не хотите автомат поставить?
689А - это и будет ваш ток на который ножно подобрать номинал плавкой вставки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Да я то хочу автомат поставить, подрядчик начал что то говорить, что мол надо ставить рубильник(с видимым разрывом) и плавки-вставки :) В итоге я настоял на автомате. А выбор плавкой вставки (для щита) мне было интересно для общего познания, ну всё, я так и понял! Получается, если что, нужно было выбирать каждую плавкую вставку по 689А (т.е. по 800 - ППН41), не нужно было ток делить на корень из трех :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Да я то хочу автомат поставить, подрядчик начал что то говорить, что мол надо ставить рубильник(с видимым разрывом) и плавки-вставки :) В итоге я настоял на автомате. А выбор плавкой вставки (для щита) мне было интересно для общего познания, ну всё, я так и понял! Получается, если что, нужно было выбирать каждую плавкую вставку по 689А (т.е. по 800 - ППН41), не нужно было ток делить на корень из трех :)

Все правильно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо, Игорь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Уважаемые форумчане, снова требуется ваша помощь, подскажите пожалуйста! Подрядчику была выдана следующая схема, но собрали по ней вот такую ВРУшку. я правильно понимаю, что не хватает второго перекидного рубильника, второго автомата и второй секции шин. А при таком режиме работы, трансформатор может быть перегружен. (рассчетная мощность 385 кВт, трансформаторы на 630кВА).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Может быть есть у кого фотки ВРУ, собранные крестом! Поделитесь пожалуйста! А то я вживую этого никогда не видел, или можт видел, но не знал, что это "крест"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 16:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Может быть есть у кого фотки ВРУ, собранные крестом! Поделитесь пожалуйста! А то я вживую этого никогда не видел, или можт видел, но не знал, что это "крест"

Собирается на обычных двух перекидных рубильниках либо есть готовое изделие рубильник типа ПЦ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 19:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Скажите пожалуйста а ВРУшка собрана ведь не по схеме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 05:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Скажите пожалуйста а ВРУшка собрана ведь не по схеме?

Не похоже на вашу схему. Не понятно, что за аппарат стоит после автомата, может какой-то рубильник ABB-ный.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 06:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Не похоже на вашу схему. Не понятно, что за аппарат стоит после автомата, может какой-то рубильник ABB-ный.


Игорь,это реверсивный рубильник. У которого три положения: OFF, 1, 2. Вот он и переключает трансформаторы, либо первый, либо второй.Трансформаторы оба загружены.Я хотел нагрузку распределить по двум трансформаторам, а по этой схеме получается, что работает либо первый либо второй. Нужен второй реверсивный рубильник и вторая секция шин.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика