Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 12:14

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 06:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!

Да, можно. Я обычно сначала расставляю щиты, считаю нагрузки, а потом равномерно распределяю по секциям.
К примеру, рабочее и аварийное освещение подключаю к разным секциям.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 21:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 00:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Если две секции, то два ввода. Равномерно распределяем нагрузку по секциям. Если по каким либо причинам пропадает питание на одном вводе, то одна секция обесточена и половина общаги обесточена. Обесточенную секцию запитают через переключатель? я правильно понял?

И если необходим АВР, то его нужно подключать от верхних губок переключателя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 05:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И еще в СП31-110-2003 сказано:
"14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров"
Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 05:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
И еще в СП31-110-2003 сказано:
"14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров"
Вопрос - т.е. в общежитии в коридоре розетки не обязательно ставить?

Получается нет.
Есть еще пункт относительно уборочных механизмов:
Цитата:
14.37 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залах магазинов, обеденных залах, актовых и спортивных залах, конференц-залах, вестибюлях, холлах, коридорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.

Если нужно, то ставите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Михаил1989 (03 сен 2014, 19:33)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 23:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Егор писал(а):
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.

Думаю следует придусмотреть возможность места осмотра точки присоединения к естественному заземлителю, а также предусмотреть разборное соединение.
Косвенно ответ нашел в этому документе:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
Цитата:
2.1.3. В случае использования естественных заземлителей (особенно протяженных) при выборе мест присоединения к ним защитных проводников необходимо учитывать возможность разъединения заземлителя, например, при ремонтных работах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 2 Егор (10 июл 2014, 00:12), Михаил1989 (03 сен 2014, 19:30)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 00:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 22:52
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 19:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Егор писал(а):
Может до меня туго доходит....., но еще один вопрос... т.е я могу распределить одну секцию вру на первый этаж другую на второй? и соответственно на каждой секции свой учет. просто я проектирую сравнительно недавно и наставника никакого нет приходится рыть интернет, писать на форумы и как то самому доходить до определенных истин :geek: спасибо за понимание и отклики!

Все мы когда то так начинали:)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подвод кабеля в офисный центр
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Егор писал(а):
Здравствуйте коллеги! Подскажите в ответ на такой вопрос.
Проектирую жилой дом, есть провод заземления с распределительного щита на металлически ростверк, свайное поле является естественным контуром заземления и соединенно с металлическим ростверком и метало каркасом здания. на металлический ростверк привариваю болт заземления, соединяю с проводом (кстати провод ПВ1 10), рядом "леплю" знак заземления. После всего всё это дело закрывается панелями ханьи или сайдингом. Вопрос, - нужно предусмотреть какой-нибудь лючок или отверстие для осмотра этого заземляющего болта? И вообще нужен доступ к нему? Или можно "похоронить" его под этими фасадными панелями? Если возможно то ответ обоснуйте на основании ГОСТов, СП или ПУЭ.

Согласно ПТЭЭП п.2.7.9 визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства и контактных соединений должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6