 Заголовок сообщения: Подключение розеток
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте нужна помощь квалифицированного специалиста.
У меня 10 двойных розеток под компы и 2 одинарных под сплиты. Все хлысты выведены в щиток, пришлось добавлять ещё две нулевые шины. Проводом какого сечения соединить их с основной нулевой шиной. А еще у меня стоит трёхфазный автомат на 50 ампер, от него ничего не выходит, только входит на каждую позицию по два провода сечением 2.5. Я хочу через него запитать все разетки. Выдержит ли он и питающие провода? Если нет, то что делать? Всё находиться под напряжением и нет никакой возможности отключить, а сроки поджимают.
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение розеток
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 18:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте нужна помощь квалифицированного специалиста.
У меня 10 двойных розеток под компы и 2 одинарных под сплиты. Все хлысты выведены в щиток, пришлось добавлять ещё две нулевые шины. Проводом какого сечения соединить их с основной нулевой шиной. А еще у меня стоит трёхфазный автомат на 50 ампер, от него ничего не выходит, только входит на каждую позицию по два провода сечением 2.5. Я хочу через него запитать все разетки. Выдержит ли он и питающие провода? Если нет, то что делать? Всё находиться под напряжением и нет никакой возможности отключить, а сроки поджимают.
Заранее спасибо.

1 Шины соедините проводом такого же сечения как питающий кабель.
2 По поводу автомата на 50А. Не получится подключить все розетки. Нужно доставить несколько однофазных автоматов (16А), а лучше дифавтоматов. Например 2 дифавтомата на компьютеры (по 5 шт.) и 2 автомата под сплиты(я так понимаю кондиционеры).
Если подключить розетки без автоматов(дифавтоматов), то автомат на 50А не защитит сеть от перегрузки и к.з.
Желательно видеть всю схему щита. Трехфазный автомат на 50А можно использовать как общий автомат для тех автоматов, дифавтоматов, что я писал выше. Возможно даже его можно выбросить вообще.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика