Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подключение розеток
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2446
Страница 1 из 1

Автор:  ИСКАНДЕР [ 03 янв 2013, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Подключение розеток

Здравствуйте нужна помощь квалифицированного специалиста.
У меня 10 двойных розеток под компы и 2 одинарных под сплиты. Все хлысты выведены в щиток, пришлось добавлять ещё две нулевые шины. Проводом какого сечения соединить их с основной нулевой шиной. А еще у меня стоит трёхфазный автомат на 50 ампер, от него ничего не выходит, только входит на каждую позицию по два провода сечением 2.5. Я хочу через него запитать все разетки. Выдержит ли он и питающие провода? Если нет, то что делать? Всё находиться под напряжением и нет никакой возможности отключить, а сроки поджимают.
Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 03 янв 2013, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение розеток

ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте нужна помощь квалифицированного специалиста.
У меня 10 двойных розеток под компы и 2 одинарных под сплиты. Все хлысты выведены в щиток, пришлось добавлять ещё две нулевые шины. Проводом какого сечения соединить их с основной нулевой шиной. А еще у меня стоит трёхфазный автомат на 50 ампер, от него ничего не выходит, только входит на каждую позицию по два провода сечением 2.5. Я хочу через него запитать все разетки. Выдержит ли он и питающие провода? Если нет, то что делать? Всё находиться под напряжением и нет никакой возможности отключить, а сроки поджимают.
Заранее спасибо.

1 Шины соедините проводом такого же сечения как питающий кабель.
2 По поводу автомата на 50А. Не получится подключить все розетки. Нужно доставить несколько однофазных автоматов (16А), а лучше дифавтоматов. Например 2 дифавтомата на компьютеры (по 5 шт.) и 2 автомата под сплиты(я так понимаю кондиционеры).
Если подключить розетки без автоматов(дифавтоматов), то автомат на 50А не защитит сеть от перегрузки и к.з.
Желательно видеть всю схему щита. Трехфазный автомат на 50А можно использовать как общий автомат для тех автоматов, дифавтоматов, что я писал выше. Возможно даже его можно выбросить вообще.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/