Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 05:59

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение розеток
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 16:58
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте нужна помощь квалифицированного специалиста.
У меня 10 двойных розеток под компы и 2 одинарных под сплиты. Все хлысты выведены в щиток, пришлось добавлять ещё две нулевые шины. Проводом какого сечения соединить их с основной нулевой шиной. А еще у меня стоит трёхфазный автомат на 50 ампер, от него ничего не выходит, только входит на каждую позицию по два провода сечением 2.5. Я хочу через него запитать все разетки. Выдержит ли он и питающие провода? Если нет, то что делать? Всё находиться под напряжением и нет никакой возможности отключить, а сроки поджимают.
Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение розеток
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 18:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ИСКАНДЕР писал(а):
Здравствуйте нужна помощь квалифицированного специалиста.
У меня 10 двойных розеток под компы и 2 одинарных под сплиты. Все хлысты выведены в щиток, пришлось добавлять ещё две нулевые шины. Проводом какого сечения соединить их с основной нулевой шиной. А еще у меня стоит трёхфазный автомат на 50 ампер, от него ничего не выходит, только входит на каждую позицию по два провода сечением 2.5. Я хочу через него запитать все разетки. Выдержит ли он и питающие провода? Если нет, то что делать? Всё находиться под напряжением и нет никакой возможности отключить, а сроки поджимают.
Заранее спасибо.

1 Шины соедините проводом такого же сечения как питающий кабель.
2 По поводу автомата на 50А. Не получится подключить все розетки. Нужно доставить несколько однофазных автоматов (16А), а лучше дифавтоматов. Например 2 дифавтомата на компьютеры (по 5 шт.) и 2 автомата под сплиты(я так понимаю кондиционеры).
Если подключить розетки без автоматов(дифавтоматов), то автомат на 50А не защитит сеть от перегрузки и к.з.
Желательно видеть всю схему щита. Трехфазный автомат на 50А можно использовать как общий автомат для тех автоматов, дифавтоматов, что я писал выше. Возможно даже его можно выбросить вообще.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика