Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Требования к электрощитовым http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2386 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | k-igor [ 28 ноя 2012, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
Сергей писал(а): ВУПП-88 2.22. В производственных зонах со взрывопожароопасными установками в зонах товарно-сырьевых складов электропомещения (РУ, ТП, ПП, РП), помещения управления технологическими процессами должны иметь отметки пола, дна кабельных каналов и приямков выше поверхности окружающей земли не менее, чем на 0,15 м и иметь гарантированный подпор воздуха. ПУЭ 7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13. При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85. Приямок тоже попадает и по ВУПП и по ПУЭ Спс. У меня обычно приямки в электрощитовой для ввода кабелей, поэтому они не попадают под эти требования))) |
Автор: | Сергей [ 28 ноя 2012, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
k-igor писал(а): Спс. У меня обычно приямки в электрощитовой для ввода кабелей, поэтому они не попадают под эти требования))) Но электрощитовая - это тоже РУ ))) |
Автор: | k-igor [ 28 ноя 2012, 12:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
Сергей писал(а): Но электрощитовая - это тоже РУ ))) Но у меня к взрывоопасным зонам электрощитовая не примыкала))) |
Автор: | va103 [ 05 май 2013, 05:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
Кто подскажет, есть ли требования по отделке электрощитовой и обустройству каналов под кабели под щитами??? |
Автор: | k-igor [ 05 май 2013, 05:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
va103 писал(а): Кто подскажет, есть ли требования по отделке электрощитовой и обустройству каналов под кабели под щитами??? По отделке электрощитовых думаю надо искать требования в нормативных документах архитекторов. Наши в электрощитовых ложат какой-то диалектрический линолиум По поводу каналов в ПУЭ есть требования по размещению электрооборудования в распределительных устройствах и подстанциях (раздел 4). Должны быть выдержаны требования между панелями при двухрядном расположении, до стен, строительных конструкции. В зависимости от их расположения и проектируют каналы. Есть типовой проект по каналам, не помню как называется... вспомню напишу... |
Автор: | viski [ 10 июл 2013, 12:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
Всем привет!!! На моем объекте в помещении ГРЩ проектировщики нарисовали дверь, ведущую в лифтовую шахту, для её обслуживания. Говорят что ничего страшного... |
Автор: | Сергей [ 11 июл 2013, 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
viski писал(а): Всем привет!!! На моем объекте в помещении ГРЩ проектировщики нарисовали дверь, ведущую в лифтовую шахту, для её обслуживания. Говорят что ничего страшного... Согласно ПУЭ из электрощитовых разрешается выполнять выход в смежное помещение, шахта помещением не является, следовательно проектировщики неправы. |
Автор: | Boobl [ 01 дек 2013, 15:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
Уважаемые знатоки! Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Знаю, что от проводки до трубопроводов с водой в свету 100мм, а до газопровода - 400мм. А вот про шкаф не очень ясно. стараюсь подальше от воды и тем более от газа.. Но вот в последнем проекте места ну ооочень мало и получается так, что шкаф приходится вешать над конвекторами (водяные радиаторы отопления самой котельной). Конвекторы висят низко у пола и высота у них не очень высокая (где-то 500-600мм отметка верха). могу ли я повесить шкаф на 1-1.2м от пола над ними? Опасаюсь того, что будет дополнительный нагрев шкафа. В общем основной вопрос по нормативной литературе касаемо правил расположения шкафов с низковольтным оборудованием. |
Автор: | Сергей [ 02 дек 2013, 02:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
Boobl писал(а): Уважаемые знатоки! Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Знаю, что от проводки до трубопроводов с водой в свету 100мм, а до газопровода - 400мм. А вот про шкаф не очень ясно. стараюсь подальше от воды и тем более от газа.. Но вот в последнем проекте места ну ооочень мало и получается так, что шкаф приходится вешать над конвекторами (водяные радиаторы отопления самой котельной). Конвекторы висят низко у пола и высота у них не очень высокая (где-то 500-600мм отметка верха). могу ли я повесить шкаф на 1-1.2м от пола над ними? Опасаюсь того, что будет дополнительный нагрев шкафа. В общем основной вопрос по нормативной литературе касаемо правил расположения шкафов с низковольтным оборудованием. Согласно СП 89.13330.2012 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" 16.22 Помещения щитов станций управления, распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ, трансформаторных подстанций, а также турбогенераторы не следует размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под душевыми, санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей), а также под помещениями, имеющими гидросмыв (помещения топливоподачи). В остальном, размещение НКУ должно соответствовать ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления" Часть 1 6.1.1.1. Температура окружающей среды при внутренней установке Температура окружающей среды должна быть не более 40°С, а средняя температура за 24 ч - не более 35°С. |
Автор: | Boobl [ 02 дек 2013, 02:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к электрощитовым |
Спасибо за ответ!) Новое СП 2012 это актуализированная редакция СНиП II-35-76, которая, во-первых, еще не входит в перечень обязательных для исполнения документов, а во-вторых, имеет ряд ограничений по области применения (не распространяется на встроенные котельные и котельные с тепловой мощностью ниже 360 кВт). Ну это я так у слову.. В общем-то и в старом Снипе пункт, который вы привели имеет место быть и я его помню.) А вот ГОСТ Р 51321.1-2007 я действительно упустил.. Спасибо за подсказку! |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC |