Требования к электрощитовым
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2386
Страница 2 из 3

Автор:  k-igor [ 28 ноя 2012, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

Сергей писал(а):
ВУПП-88
2.22. В производственных зонах со взрывопожароопасными установками в зонах товарно-сырьевых складов электропомещения (РУ, ТП, ПП, РП), помещения управления технологическими процессами должны иметь отметки пола, дна кабельных каналов и приямков выше поверхности окружающей земли не менее, чем на 0,15 м и иметь гарантированный подпор воздуха.
ПУЭ
7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13.
При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.

Приямок тоже попадает и по ВУПП и по ПУЭ

Спс. У меня обычно приямки в электрощитовой для ввода кабелей, поэтому они не попадают под эти требования)))

Автор:  Сергей [ 28 ноя 2012, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

k-igor писал(а):
Спс. У меня обычно приямки в электрощитовой для ввода кабелей, поэтому они не попадают под эти требования)))

Но электрощитовая - это тоже РУ )))

Автор:  k-igor [ 28 ноя 2012, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

Сергей писал(а):
Но электрощитовая - это тоже РУ )))

Но у меня к взрывоопасным зонам электрощитовая не примыкала)))

Автор:  va103 [ 05 май 2013, 05:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

Кто подскажет, есть ли требования по отделке электрощитовой и обустройству каналов под кабели под щитами???

Автор:  k-igor [ 05 май 2013, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

va103 писал(а):
Кто подскажет, есть ли требования по отделке электрощитовой и обустройству каналов под кабели под щитами???

По отделке электрощитовых думаю надо искать требования в нормативных документах архитекторов.
Наши в электрощитовых ложат какой-то диалектрический линолиум :)
По поводу каналов в ПУЭ есть требования по размещению электрооборудования в распределительных устройствах и подстанциях (раздел 4). Должны быть выдержаны требования между панелями при двухрядном расположении, до стен, строительных конструкции. В зависимости от их расположения и проектируют каналы.
Есть типовой проект по каналам, не помню как называется... вспомню напишу...

Автор:  viski [ 10 июл 2013, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

Всем привет!!! На моем объекте в помещении ГРЩ проектировщики нарисовали дверь, ведущую в лифтовую шахту, для её обслуживания. Говорят что ничего страшного... :P

Автор:  Сергей [ 11 июл 2013, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

viski писал(а):
Всем привет!!! На моем объекте в помещении ГРЩ проектировщики нарисовали дверь, ведущую в лифтовую шахту, для её обслуживания. Говорят что ничего страшного... :P

Согласно ПУЭ из электрощитовых разрешается выполнять выход в смежное помещение, шахта помещением не является, следовательно проектировщики неправы.

Автор:  Boobl [ 01 дек 2013, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

Уважаемые знатоки!
Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Знаю, что от проводки до трубопроводов с водой в свету 100мм, а до газопровода - 400мм. А вот про шкаф не очень ясно. стараюсь подальше от воды и тем более от газа.. Но вот в последнем проекте места ну ооочень мало и получается так, что шкаф приходится вешать над конвекторами (водяные радиаторы отопления самой котельной). Конвекторы висят низко у пола и высота у них не очень высокая (где-то 500-600мм отметка верха). могу ли я повесить шкаф на 1-1.2м от пола над ними? Опасаюсь того, что будет дополнительный нагрев шкафа.
В общем основной вопрос по нормативной литературе касаемо правил расположения шкафов с низковольтным оборудованием.

Автор:  Сергей [ 02 дек 2013, 02:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

Boobl писал(а):
Уважаемые знатоки!
Подскажите, нигде не могу найти. Вопрос по поводу установки щита электромонтажного с низковольтным оборудованием (реле, автоматы, иногда контроллеры и тд). Есть ли какие-либо правила его расположения? Проектирую котельные. Часто появляется такой вопрос, т.к. места всегда мало. Знаю, что от проводки до трубопроводов с водой в свету 100мм, а до газопровода - 400мм. А вот про шкаф не очень ясно. стараюсь подальше от воды и тем более от газа.. Но вот в последнем проекте места ну ооочень мало и получается так, что шкаф приходится вешать над конвекторами (водяные радиаторы отопления самой котельной). Конвекторы висят низко у пола и высота у них не очень высокая (где-то 500-600мм отметка верха). могу ли я повесить шкаф на 1-1.2м от пола над ними? Опасаюсь того, что будет дополнительный нагрев шкафа.
В общем основной вопрос по нормативной литературе касаемо правил расположения шкафов с низковольтным оборудованием.

Согласно СП 89.13330.2012 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
16.22 Помещения щитов станций управления, распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ, трансформаторных подстанций, а также турбогенераторы не следует размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, под душевыми, санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей), а также под помещениями, имеющими гидросмыв (помещения топливоподачи).

В остальном, размещение НКУ должно соответствовать ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления" Часть 1
6.1.1.1. Температура окружающей среды при внутренней установке
Температура окружающей среды должна быть не более 40°С, а средняя температура за 24 ч - не более 35°С.

Автор:  Boobl [ 02 дек 2013, 02:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Требования к электрощитовым

Спасибо за ответ!)
Новое СП 2012 это актуализированная редакция СНиП II-35-76, которая, во-первых, еще не входит в перечень обязательных для исполнения документов, а во-вторых, имеет ряд ограничений по области применения (не распространяется на встроенные котельные и котельные с тепловой мощностью ниже 360 кВт). Ну это я так у слову.. В общем-то и в старом Снипе пункт, который вы привели имеет место быть и я его помню.)
А вот ГОСТ Р 51321.1-2007 я действительно упустил.. Спасибо за подсказку!