Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 15 ноя 2012, 11:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Например в ПУЭ написаны некоторые требования к электропомещениям. 4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям: 1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 15 ноя 2012, 12:52
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Один из основных документов белорусских проектировщиков ТКП 45-4.04-149-2009. Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий. 15.3 Электрощитовые, а также ВУ, ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под жилыми комнатами, а также под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), моечными, парильными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами. Следует исключать возможность проникновения шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами. 15.4 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом холодные трубопроводы должны иметь защиту от отпотевания, а горячие — тепловую несгораемую изоляцию. Прокладка через электрощитовые помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков запрещается. 15.5 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5° С. 15.6 В электрощитовых помещениях разрешается размещать оборудование слаботочных систем и устройств (усилители телесигналов, аппаратура систем АСКУЭ и т. п.). При этом проходы обслуживания между устройствами (аппаратурой) сильных токов и слаботочными устройствами должны соответствовать требованиям [1], а степень защиты оболочек ВУ, ВРУ, ГРЩ по ГОСТ 14254 — быть не менее IР20.
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 15 ноя 2012, 13:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вот еще из ТКП 339-2011. Почти то же самое... 8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами. Прокладка через электрощитовые помещения трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и другие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого электрощитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей. Запрещается прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. 8.3.10 Помещения, где устанавливаются ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение. В помещениях температура должна быть не ниже плюс 5 °С.
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:22
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу. Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках. Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами. 13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию. Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. 13.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5°С.
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 27 ноя 2012, 15:12
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Anna писал(а):
Нужно ли выводить уровень пола электрощитовой выше уровня пола соседних помещений?
А это зависит от того, какая среда в соседних помещениях. Если взрывоопасная, то согласно ВУПП-88 нужно, не менее 150 мм относительно планировочной отметки, такая же отметка указана и в ПУЭ раздел 7.3. И еще, если Вы предусматриваете подвод кабелей к шкафам РУ-0,4 кВ снизу, то дно кабельного канала также не должно быть ниже планировочной отметки земли, а для помещений на территории пром.предприятий НХ и НП не ниже отметки +0,150 м.
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 28 ноя 2012, 08:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anna писал(а):
Нужно ли выводить уровень пола электрощитовой выше уровня пола соседних помещений?
По поводу ПС могу сказать следующее. Из ТКП339-2011. 6.2.6.7 Полы внутрицеховых, встроенных и пристроенных ПС должны быть не ниже уровня пола цеха.
8.2.5 Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих трансформаторных подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего ТКП. Кроме того, устройство и размещение трансформаторных подстанций и распределительных устройств на напряжение до 10 кВ должны выполняться с учетом следующих требований: а) не допускается их размещение под помещениями с мокрым и влажным процессом, под душевыми, ванными и туалетами; б) для исключения проникания влаги при авариях в системах отопления, водоснабжения и канализации должна быть выполнена гидроизоляция над помещениями с трансформаторными подстанциями и распределительными устройствами; в) отметки пола камер силовых трансформаторов и закрытых распределительных устройств со стороны входов должны быть выше не менее чем на 10 см отметки пола примыкающих помещений. Если предусматривается вход снаружи здания трансформаторной подстанции, отметка пола помещения трансформаторной подстанции должна быть выше не менее чем на 30 см отметки земли. Если отметка пола трансформаторной подстанции выше отметки пола примыкающих помещений или отметки земли более чем на 40 см, то для входа должны предусматриваться ступени или пандусы; г) должна быть обеспечена возможность подъезда автотранспорта к месту расположения трансформаторной подстанции или подъема силового трансформатора.
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 28 ноя 2012, 08:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
А это зависит от того, какая среда в соседних помещениях. Если взрывоопасная, то согласно ВУПП-88 нужно, не менее 150 мм относительно планировочной отметки, такая же отметка указана и в ПУЭ раздел 7.3. И еще, если Вы предусматриваете подвод кабелей к шкафам РУ-0,4 кВ снизу, то дно кабельного канала также не должно быть ниже планировочной отметки земли, а для помещений на территории пром.предприятий НХ и НП не ниже отметки +0,150 м.
Сергей, а можно ссылочку на нормативный документ по поводу того, что дно кабельного канала должно быть выше планировочной отметки земли? А если просто приямок для ввода кабелей? Тоже считается кабельным каналом? В случае приямка такое никогда не делал...
Заголовок сообщения: Re: Требования к электрощитовым
Добавлено: 28 ноя 2012, 10:18
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
А это зависит от того, какая среда в соседних помещениях. Если взрывоопасная, то согласно ВУПП-88 нужно, не менее 150 мм относительно планировочной отметки, такая же отметка указана и в ПУЭ раздел 7.3. И еще, если Вы предусматриваете подвод кабелей к шкафам РУ-0,4 кВ снизу, то дно кабельного канала также не должно быть ниже планировочной отметки земли, а для помещений на территории пром.предприятий НХ и НП не ниже отметки +0,150 м.
Сергей, а можно ссылочку на нормативный документ по поводу того, что дно кабельного канала должно быть выше планировочной отметки земли? А если просто приямок для ввода кабелей? Тоже считается кабельным каналом? В случае приямка такое никогда не делал...
ВУПП-88 2.22. В производственных зонах со взрывопожароопасными установками в зонах товарно-сырьевых складов электропомещения (РУ, ТП, ПП, РП), помещения управления технологическими процессами должны иметь отметки пола, дна кабельных каналов и приямков выше поверхности окружающей земли не менее, чем на 0,15 м и иметь гарантированный подпор воздуха. ПУЭ 7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13. При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При этом в РУ, ТП и ПП уровень пола, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.