Итак, поехали.
У меня два чудо аппарата Ресанта АСН-5000/1-Ц и АСН-2000/1-Ц.
По поводу 5000 писал в Ресанта в начале года и увы ответа не дождался...
вот моё сообщение:
---Здравствуйте.Полтора года назад приобрёл стабилизатор АСН-5000/1-Ц.Используется для домашней стиральной машинки и только.Машинка дорогая,поэтому я купил данное изделие.Мощность машинки 2,3 кВт. напряжение сети 210-230 В..С недавнего времени заметил что на табло стабилизатора высвечивается не 220 как обычно, а постоянно меняющееся напряжение,причём на много большее чем входное -245-248 В в среднем.Когда сделал замер мультиметром, оказалось что это действительно такое напряжение на выходе стабилизатора; причём входное напряжение было в этот момент 225-229 В. Это было замечено уже несколько раз мною и во всех случаях я производил замер напряжения вход/выход, и во всех случаях вместо 220 В (на выходе)на табло стабилизатора
было 240-249 В и оно менялось в пределах выше написанных,а на входе было меньше на 20-25 вольт.Я волнуюсь за свою СМ и не понимаю зачем стабилизатор задирает нормальное напряжение до 250 вольт почти???Потом начало ещё вылазить Н---
А с 2000 у меня такая проблема- работает нормально, но после определённого времени стабилизатор засыпает и напряжение не стабилизируется.На выходе тоже что и на входе - было 178-178 и тд.Потом нажимаешь кнопку проверки входного напряжения и стаб просыпался на какое-то время а потом всё по новой.Ресанта это недоделка.
Опишу решение моей проблемы с этими 2-умя приборами,ибо руки у меня растут откуда надо)))
Ремонт АСН-5000/1-Ц в моём случае:
Понадобилось 2 тестера и отвёртки для разборки и регулировки,ЛАТР если есть.Устранил выше описанную неисправность
путём регулировки подстроечного резистора на плате,того что ближе к реле(было неверное значение или сбилось в процессе эксплуатации).Он отвечает за установку нижнего и верхнего предела U-вых.(отсюда и H ошибка).А Другой за калибровку показаний входного напряжения U-вход. на дисплее при нажатой кнопке.После калибровки стаб стал нормально себя вести и полностью нормально переключался при U вход. от 130В до 250В (выше не смог поднять на ЛАТРе) и при этом ошибок Н не выдавало и не высвечивалось на дисплее 245-248В как раньше; выходное напряжение перестало завышаться.Кстати, микросхема стабилизации LM7805 +5В прилично греется и не будет лишним поставить на неё небольшой радиатор,что я и сделал.
Рис-
Ремонт АСН-2000/1-Ц в моём случае:
Инструмент тот же + паяльник+ конденсатор на 35...50В х 1000 мкФ
С этим стабом очень много возился пока не дошёл до причины.Вскрыл все 4 крышки реле чтоб убедиться не залипают ли контакты.С контактами и реле всё было нормально.Пошёл по питанию микросхем и платы.Очень удивился замерив напряжение после диодного моста-оно оказалось 8...10В а реле работает от 12В + ещё в разрыв идёт транзистор и резистор.Думаю странно, почему такое низкое напряжение.Присмотрелся к конденсатору после диодного моста 35И х 1000 мкФ, он чуть вздут.Выпаял его и впаял новый на 50В х 1000 мкФ.
Замеряю напругу - теперь порядок- 14-15В.Пропустил через ЛАТР от 130В до 250В, всё работает как часики.Поставил так же радиатор на LM7805.Стало интерено, какая же ёмкость была у вздувшегося конденсатора.Взял специальный тестер для ёмкостей, проверил, оказалось вместо 1000 мкФ 37 мкФ!!!!!!Был в шоке...Некачественные детали и сервис.Увы.
Так что при осмотре этих приборов стоит обратить внимание на конденсаторы,реле,пайку и регулировку.Всем удачи!Надеюсь кому-то будет полезно.