Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 29 июн 2013, 17:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Jungsoo писал(а):
Ребят у меня вопрос немного иного характера. Я вот ищу где и какой лучше всего купить дизельный генератор на стройку для резервного питания. Почитал статьи в интернете, очень много положительных отзывов о генераторе SDMO Diesel 6000E - http://powerate.ru/product.php?id_product=191 Но стоимость 100 тыс его. Может есть что-то такое же только по меньшей цене?
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 07 авг 2013, 14:46
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ДД! Есть ли определенные требования размещения ДГУ на АЗС с соблюдением пожарной безопастности? Какие расстояния необходимо выдержать от ТП до ДГУ и от резервуарного парка ГСМ? В интернете не смог найти, только общие требования монтажа генератора. У нас залита общая бетонная площадка для ДГУ и КТП, если установить ДГУ, то расстояние до КТП будет 1,5-2 м. Такое расстояние нормально?
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 07 авг 2013, 17:17
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
серж62 писал(а):
ДД! Есть ли определенные требования размещения ДГУ на АЗС с соблюдением пожарной безопастности? Какие расстояния необходимо выдержать от ТП до ДГУ и от резервуарного парка ГСМ? В интернете не смог найти, только общие требования монтажа генератора. У нас залита общая бетонная площадка для ДГУ и КТП, если установить ДГУ, то расстояние до КТП будет 1,5-2 м. Такое расстояние нормально?
А ДГУ в контейнере? Здесь главное выдержать расстояние от ТП до АЗС согласно ПУЭ, таблица 7.3.13, не менее 30м.
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 08 авг 2013, 12:59
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
серж62 писал(а):
ДД! Есть ли определенные требования размещения ДГУ на АЗС с соблюдением пожарной безопастности? Какие расстояния необходимо выдержать от ТП до ДГУ и от резервуарного парка ГСМ? В интернете не смог найти, только общие требования монтажа генератора. У нас залита общая бетонная площадка для ДГУ и КТП, если установить ДГУ, то расстояние до КТП будет 1,5-2 м. Такое расстояние нормально?
А ДГУ в контейнере? Здесь главное выдержать расстояние от ТП до АЗС согласно ПУЭ, таблица 7.3.13, не менее 30м.
ДГУ закрытого исполнения (в кожухе немецкий), посмотрел ПУЭ-30 метров до резервуаров. Основная сложность определить к какому классу относится ДГУ-взрывоопасное, пожароопасное. Но думаю, что у КТП должно быть свое ограждение и там другое ставить наверное нельзя. Наверное придется рядом заливать фундамент под ДГУ на расстоянии 3-5 метров.
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 08 авг 2013, 15:11
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Согласно НТПД-90 "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций" п.1.13. Категорию помещений и зданий ДЭС по взрывопожарной и пожарной опасности и степень их огнестойкости следует принимать согласно "Перечню помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" (приложение 2), а для помещений, не вошедших в Перечень - по ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности". Но указанный выше документ отменен и введен новый РД 34.03.350-98. "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности", согласно которому: 3.1 Помещение баковой дизельного топлива без аварийной вентиляции (Хранение дизельного топлива с температурой вспышки выше 28 °С) - категория Б 3.2 То же, обеспеченное аварийной вентиляцией - категория В1 3.3 Машинный зал с технологическим подвалом (Сжигание жидкостей (газов) в качестве топлива) - категория Г. Категории приведены по СП 12.13130.2009 (по старому - НПБ 105-03). Что касается категорированию по ПУЭ, то вероятнее всего будет В-Iа (присутствие ЛВЖ). ПУЭ п7.3.85. разрешают примыкать КТП одной стеной к взрывоопасной зоне В-Iа, но, с учетом ВУПП-88 п.2.21, примыкание должно осуществляться через разделяющее помещение с нормальной средой шириной не менее 6 м, например это может быть венткамера, вспомогательное помещение и т.д.
Но есть один хитрый ход: можно подвести по ПУЭ дизтопливо под горючую жидкость при температуре вспышки применяемого дизтоплива выше 61 град.С. Тогда, согласно ПУЭ п.7.3.12 и п.7.4.3, помещение ДГУ будет П-I.
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 09 авг 2013, 00:43
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно НТПД-90 "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций" п.1.13. Категорию помещений и зданий ДЭС по взрывопожарной и пожарной опасности и степень их огнестойкости следует принимать согласно "Перечню помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" (приложение 2), а для помещений, не вошедших в Перечень - по ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности". Но указанный выше документ отменен и введен новый РД 34.03.350-98. "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности", согласно которому: 3.1 Помещение баковой дизельного топлива без аварийной вентиляции (Хранение дизельного топлива с температурой вспышки выше 28 °С) - категория Б 3.2 То же, обеспеченное аварийной вентиляцией - категория В1 3.3 Машинный зал с технологическим подвалом (Сжигание жидкостей (газов) в качестве топлива) - категория Г. Категории приведены по СП 12.13130.2009 (по старому - НПБ 105-03). Что касается категорированию по ПУЭ, то вероятнее всего будет В-Iа (присутствие ЛВЖ). ПУЭ п7.3.85. разрешают примыкать КТП одной стеной к взрывоопасной зоне В-Iа, но, с учетом ВУПП-88 п.2.21, примыкание должно осуществляться через разделяющее помещение с нормальной средой шириной не менее 6 м, например это может быть венткамера, вспомогательное помещение и т.д.
Но есть один хитрый ход: можно подвести по ПУЭ дизтопливо под горючую жидкость при температуре вспышки применяемого дизтоплива выше 61 град.С. Тогда, согласно ПУЭ п.7.3.12 и п.7.4.3, помещение ДГУ будет П-I.
Спасибо за разьяснения! Но если я Вас правильно понял, все это относится к зданиям, сооруженям. У меня КТПН (колхозница) установлена на бетонной площадке 3х5м, по замыслу, тех кто строил АЗС, на этой-же площадке должен быть установлен ДГУ. Если установить ДГУ на этой площадке (по длине), то от ДГУ до дверцы РУ-0,4 будет 1,5м. Правда можно установить и по ширине (тогда секцию забора надо ставить на петли для заправки ДГУ), тогда расстояние от ДГУ до КТПН будет отколо 3м. Вот и ломаю голову как быть, заливать новую площадку под ДГУ-или можно установить ДГУ на одной площадке с КТПН.
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 09 авг 2013, 04:46
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
серж62 писал(а):
Спасибо за разьяснения! Но если я Вас правильно понял, все это относится к зданиям, сооруженям. У меня КТПН (колхозница) установлена на бетонной площадке 3х5м, по замыслу, тех кто строил АЗС, на этой-же площадке должен быть установлен ДГУ. Если установить ДГУ на этой площадке (по длине), то от ДГУ до дверцы РУ-0,4 будет 1,5м. Правда можно установить и по ширине (тогда секцию забора надо ставить на петли для заправки ДГУ), тогда расстояние от ДГУ до КТПН будет отколо 3м. Вот и ломаю голову как быть, заливать новую площадку под ДГУ-или можно установить ДГУ на одной площадке с КТПН.
Если ДГУ невзрывоопасное, то и проблем с установкой на одной площадке никаких нет.
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 10 авг 2013, 02:18
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей! Пообщался с другими энергетиками, сошлись во мнении, что можно установить ДГУ на одной площадке с КТПН. В крайнем случае, если выпишут предписание, переустановим на то расстояние которое укажут. Спасибо за общение!
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 11 янв 2014, 08:33
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 08:30 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Тут знающие люди собрались, поэтому я решил поинтересоваться. У нас стройка ведется и без генератора здесь никуда. Интересует вот что - ничего ли с этой техникой не случится, если генератор будет на улице стоять? Мы конечно купили брезент и накрыли, но все же некоторое волнение присутствует.
Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
Добавлено: 29 май 2014, 09:32
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 08:34 Сообщений: 20 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Тоже не так давно мне требовался дизельгенератор , нашла кстати недорогую аренду генераторов в компании Рентпром , у них самое оптимальное соотношение цены и качества . Сама обращалась и осталась очень довольна , и вам советую если требуется аренда брать у них .
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения