 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 17:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jungsoo писал(а):
Ребят у меня вопрос немного иного характера. Я вот ищу где и какой лучше всего купить дизельный генератор на стройку для резервного питания. Почитал статьи в интернете, очень много положительных отзывов о генераторе SDMO Diesel 6000E - http://powerate.ru/product.php?id_product=191 Но стоимость 100 тыс его. Может есть что-то такое же только по меньшей цене?

Для стройки можно купить и за 500$

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ДД! Есть ли определенные требования размещения ДГУ на АЗС с соблюдением пожарной безопастности? Какие расстояния необходимо выдержать от ТП до ДГУ и от резервуарного парка ГСМ? В интернете не смог найти, только общие требования монтажа генератора. У нас залита общая бетонная площадка для ДГУ и КТП, если установить ДГУ, то расстояние до КТП будет 1,5-2 м. Такое расстояние нормально?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
серж62 писал(а):
ДД! Есть ли определенные требования размещения ДГУ на АЗС с соблюдением пожарной безопастности? Какие расстояния необходимо выдержать от ТП до ДГУ и от резервуарного парка ГСМ? В интернете не смог найти, только общие требования монтажа генератора. У нас залита общая бетонная площадка для ДГУ и КТП, если установить ДГУ, то расстояние до КТП будет 1,5-2 м. Такое расстояние нормально?

А ДГУ в контейнере? Здесь главное выдержать расстояние от ТП до АЗС согласно ПУЭ, таблица 7.3.13, не менее 30м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
серж62 писал(а):
ДД! Есть ли определенные требования размещения ДГУ на АЗС с соблюдением пожарной безопастности? Какие расстояния необходимо выдержать от ТП до ДГУ и от резервуарного парка ГСМ? В интернете не смог найти, только общие требования монтажа генератора. У нас залита общая бетонная площадка для ДГУ и КТП, если установить ДГУ, то расстояние до КТП будет 1,5-2 м. Такое расстояние нормально?

А ДГУ в контейнере? Здесь главное выдержать расстояние от ТП до АЗС согласно ПУЭ, таблица 7.3.13, не менее 30м.

ДГУ закрытого исполнения (в кожухе немецкий), посмотрел ПУЭ-30 метров до резервуаров. Основная сложность определить к какому классу относится ДГУ-взрывоопасное, пожароопасное. Но думаю, что у КТП должно быть свое ограждение и там другое ставить наверное нельзя. Наверное придется рядом заливать фундамент под ДГУ на расстоянии 3-5 метров.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно НТПД-90 "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций" п.1.13. Категорию помещений и зданий ДЭС по взрывопожарной и пожарной опасности и степень их огнестойкости следует принимать согласно "Перечню помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" (приложение 2), а для помещений, не вошедших в Перечень - по ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".
Но указанный выше документ отменен и введен новый РД 34.03.350-98. "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности", согласно которому:
3.1 Помещение баковой дизельного топлива без аварийной вентиляции (Хранение дизельного топлива с температурой вспышки выше 28 °С) - категория Б
3.2 То же, обеспеченное аварийной вентиляцией - категория В1
3.3 Машинный зал с технологическим подвалом (Сжигание жидкостей (газов) в качестве топлива) - категория Г.
Категории приведены по СП 12.13130.2009 (по старому - НПБ 105-03).
Что касается категорированию по ПУЭ, то вероятнее всего будет В-Iа (присутствие ЛВЖ). ПУЭ п7.3.85. разрешают примыкать КТП одной стеной к взрывоопасной зоне В-Iа, но, с учетом ВУПП-88 п.2.21, примыкание должно осуществляться через разделяющее помещение с нормальной средой шириной не менее 6 м, например это может быть венткамера, вспомогательное помещение и т.д.

Но есть один хитрый ход: можно подвести по ПУЭ дизтопливо под горючую жидкость при температуре вспышки применяемого дизтоплива выше 61 град.С. Тогда, согласно ПУЭ п.7.3.12 и п.7.4.3, помещение ДГУ будет П-I.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 00:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Согласно НТПД-90 "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций" п.1.13. Категорию помещений и зданий ДЭС по взрывопожарной и пожарной опасности и степень их огнестойкости следует принимать согласно "Перечню помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" (приложение 2), а для помещений, не вошедших в Перечень - по ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".
Но указанный выше документ отменен и введен новый РД 34.03.350-98. "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности", согласно которому:
3.1 Помещение баковой дизельного топлива без аварийной вентиляции (Хранение дизельного топлива с температурой вспышки выше 28 °С) - категория Б
3.2 То же, обеспеченное аварийной вентиляцией - категория В1
3.3 Машинный зал с технологическим подвалом (Сжигание жидкостей (газов) в качестве топлива) - категория Г.
Категории приведены по СП 12.13130.2009 (по старому - НПБ 105-03).
Что касается категорированию по ПУЭ, то вероятнее всего будет В-Iа (присутствие ЛВЖ). ПУЭ п7.3.85. разрешают примыкать КТП одной стеной к взрывоопасной зоне В-Iа, но, с учетом ВУПП-88 п.2.21, примыкание должно осуществляться через разделяющее помещение с нормальной средой шириной не менее 6 м, например это может быть венткамера, вспомогательное помещение и т.д.

Но есть один хитрый ход: можно подвести по ПУЭ дизтопливо под горючую жидкость при температуре вспышки применяемого дизтоплива выше 61 град.С. Тогда, согласно ПУЭ п.7.3.12 и п.7.4.3, помещение ДГУ будет П-I.

Спасибо за разьяснения! Но если я Вас правильно понял, все это относится к зданиям, сооруженям. У меня КТПН (колхозница) установлена на бетонной площадке 3х5м, по замыслу, тех кто строил АЗС, на этой-же площадке должен быть установлен ДГУ. Если установить ДГУ на этой площадке (по длине), то от ДГУ до дверцы РУ-0,4 будет 1,5м. Правда можно установить и по ширине (тогда секцию забора надо ставить на петли для заправки ДГУ), тогда расстояние от ДГУ до КТПН будет отколо 3м. Вот и ломаю голову как быть, заливать новую площадку под ДГУ-или можно установить ДГУ на одной площадке с КТПН.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 04:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
серж62 писал(а):
Спасибо за разьяснения! Но если я Вас правильно понял, все это относится к зданиям, сооруженям. У меня КТПН (колхозница) установлена на бетонной площадке 3х5м, по замыслу, тех кто строил АЗС, на этой-же площадке должен быть установлен ДГУ. Если установить ДГУ на этой площадке (по длине), то от ДГУ до дверцы РУ-0,4 будет 1,5м. Правда можно установить и по ширине (тогда секцию забора надо ставить на петли для заправки ДГУ), тогда расстояние от ДГУ до КТПН будет отколо 3м. Вот и ломаю голову как быть, заливать новую площадку под ДГУ-или можно установить ДГУ на одной площадке с КТПН.

Если ДГУ невзрывоопасное, то и проблем с установкой на одной площадке никаких нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 02:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей!
Пообщался с другими энергетиками, сошлись во мнении, что можно установить ДГУ на одной площадке с КТПН. В крайнем случае, если выпишут предписание, переустановим на то расстояние которое укажут. Спасибо за общение!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 08:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 11 янв 2014, 08:30
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Тут знающие люди собрались, поэтому я решил поинтересоваться. У нас стройка ведется и без генератора здесь никуда. Интересует вот что - ничего ли с этой техникой не случится, если генератор будет на улице стоять? Мы конечно купили брезент и накрыли, но все же некоторое волнение присутствует.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 09:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 апр 2013, 08:34
Сообщений: 20
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тоже не так давно мне требовался дизельгенератор , нашла кстати недорогую аренду генераторов в компании Рентпром , у них самое оптимальное соотношение цены и качества .
Сама обращалась и осталась очень довольна , и вам советую если требуется аренда брать у них .


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика