http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2243
Страница 1 из 2

Автор:  Alex [ 24 июл 2012, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Расположение дизель-генератора вблизи здания

Стоит задача расположить (посадить) вблизи здания дизель-генератор во всепогодном исполнение, т.е. в металлическом корпусе. На каком минимальном расстоянии можно это сделать?
Является ли такой дизель-генератор зданием? Какими нормами это все можно обосновать?
Надеюсь на помощь...

Автор:  Сергей [ 24 июл 2012, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Alex писал(а):
Стоит задача расположить (посадить) вблизи здания дизель-генератор во всепогодном исполнение, т.е. в металлическом корпусе. На каком минимальном расстоянии можно это сделать?
Является ли такой дизель-генератор зданием? Какими нормами это все можно обосновать?
Надеюсь на помощь...

Было дело, размещали дизель-генератор с автоматическим пуском мощностью около 400 кВт, в качестве 3-го независимого источника питания для городской АТС, только не в металлическом корпусе, а в кирпичном гараже, а в дополнение выполняли
- шумоизоляцию (расстояние около 20 м от жилых 2-х этажных домов);
- вытяжную вентиляцию с выбросом на отметке около 15 м.
Если нужна какая-либо более конкретная информация, сообщите.

Автор:  Alex [ 25 июл 2012, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Сергей писал(а):
Alex писал(а):
Стоит задача расположить (посадить) вблизи здания дизель-генератор во всепогодном исполнение, т.е. в металлическом корпусе. На каком минимальном расстоянии можно это сделать?
Является ли такой дизель-генератор зданием? Какими нормами это все можно обосновать?
Надеюсь на помощь...

Было дело, размещали дизель-генератор с автоматическим пуском мощностью около 400 кВт, в качестве 3-го независимого источника питания для городской АТС, только не в металлическом корпусе, а в кирпичном гараже, а в дополнение выполняли
- шумоизоляцию (расстояние около 20 м от жилых 2-х этажных домов);
- вытяжную вентиляцию с выбросом на отметке около 15 м.
Если нужна какая-либо более конкретная информация, сообщите.

Просто в вашем случае, наверное однозначно, это будет здание и все требования соответственно можно отнести как к зданию (противопожарные разрывы и т.п.). А тут вроде и не здание...
Я бы разместил на расстоянии 3-5м, т.к. в комплекте идет кабель 10м. Дизель-генератор фирмы БМЕ-Дизель.

Автор:  Сергей [ 26 июл 2012, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Alex писал(а):
Просто в вашем случае, наверное однозначно, это будет здание и все требования соответственно можно отнести как к зданию (противопожарные разрывы и т.п.). А тут вроде и не здание...
Я бы разместил на расстоянии 3-5м, т.к. в комплекте идет кабель 10м. Дизель-генератор фирмы БМЕ-Дизель.


Согласно ГОСТ 12.1.003-83 уровень шума на территории предприятия не должен превышать 85 дБА и согласно СНиП II-12-77 уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к зоне жилой застройки, - 45 дБА.
Для обеспечения требований по уровню шума должны предусматриваться необходимые устройства шумоглушения, либо ДЭС должны размещаться на соответствующем расстоянии от зоны жилой застройки.

Автор:  Andrey [ 01 авг 2012, 07:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

У меня тоже вопрос по дизель-генератору. Может не совсем в тему, извиняюсь если что.
Какое сопротивление заземлителя должно быть у дизель-генератора? Нигде не могу найти норм :cry:

Автор:  Сергей [ 01 авг 2012, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Andrey писал(а):
У меня тоже вопрос по дизель-генератору. Может не совсем в тему, извиняюсь если что.
Какое сопротивление заземлителя должно быть у дизель-генератора? Нигде не могу найти норм :cry:

ПУЭ п.1.7.100 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Таким образом, у дизель-генератора сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом (при Uн=380 В), сопротивление ЗУ, к которому присоединена нейтраль, с учетом всех повторных заземлителей - 4 Ом

Автор:  Andrey [ 02 авг 2012, 05:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Сергей писал(а):
ПУЭ п.1.7.100 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Таким образом, у дизель-генератора сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом (при Uн=380 В), сопротивление ЗУ, к которому присоединена нейтраль, с учетом всех повторных заземлителей - 4 Ом

Так 4 Ом или 30 Ом? У меня повторного заземления ниту у дизеля, только заземлитель дизель-генератора (стоит рядом с зданием, используется как резервный источник).
Как понимать "в непосредственной близости"?
Если у меня ЗУ в 0,5м от дизеля, тогда получается вроде как 30 Ом, это же близко.

Автор:  Сергей [ 02 авг 2012, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Andrey писал(а):
Так 4 Ом или 30 Ом? У меня повторного заземления ниту у дизеля, только заземлитель дизель-генератора (стоит рядом с зданием, используется как резервный источник).
Как понимать "в непосредственной близости"?
Если у меня ЗУ в 0,5м от дизеля, тогда получается вроде как 30 Ом, это же близко.

В любом случае следует обеспечить 4 Ом. Правила разрешают выполнить возле генератора 30 Ом только при условии выполнения других заземляющих устройств, при взаимодействии с которым обеспечивается 4 Ом.

Автор:  Andrey [ 03 авг 2012, 06:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Сергей писал(а):
В любом случае следует обеспечить 4 Ом. Правила разрешают выполнить возле генератора 30 Ом только при условии выполнения других заземляющих устройств, при взаимодействии с которым обеспечивается 4 Ом.

Я тоже так считаю, спс.

Автор:  Jungsoo [ 29 июн 2013, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания

Ребят у меня вопрос немного иного характера. Я вот ищу где и какой лучше всего купить дизельный генератор на стройку для резервного питания. Почитал статьи в интернете, очень много положительных отзывов о генераторе SDMO Diesel 6000E - http://powerate.ru/product.php?id_product=191 Но стоимость 100 тыс его. Может есть что-то такое же только по меньшей цене?