Расположение дизель-генератора вблизи здания http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2243 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Alex [ 24 июл 2012, 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Стоит задача расположить (посадить) вблизи здания дизель-генератор во всепогодном исполнение, т.е. в металлическом корпусе. На каком минимальном расстоянии можно это сделать? Является ли такой дизель-генератор зданием? Какими нормами это все можно обосновать? Надеюсь на помощь... |
Автор: | Сергей [ 24 июл 2012, 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Alex писал(а): Стоит задача расположить (посадить) вблизи здания дизель-генератор во всепогодном исполнение, т.е. в металлическом корпусе. На каком минимальном расстоянии можно это сделать? Является ли такой дизель-генератор зданием? Какими нормами это все можно обосновать? Надеюсь на помощь... Было дело, размещали дизель-генератор с автоматическим пуском мощностью около 400 кВт, в качестве 3-го независимого источника питания для городской АТС, только не в металлическом корпусе, а в кирпичном гараже, а в дополнение выполняли - шумоизоляцию (расстояние около 20 м от жилых 2-х этажных домов); - вытяжную вентиляцию с выбросом на отметке около 15 м. Если нужна какая-либо более конкретная информация, сообщите. |
Автор: | Alex [ 25 июл 2012, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Сергей писал(а): Alex писал(а): Стоит задача расположить (посадить) вблизи здания дизель-генератор во всепогодном исполнение, т.е. в металлическом корпусе. На каком минимальном расстоянии можно это сделать? Является ли такой дизель-генератор зданием? Какими нормами это все можно обосновать? Надеюсь на помощь... Было дело, размещали дизель-генератор с автоматическим пуском мощностью около 400 кВт, в качестве 3-го независимого источника питания для городской АТС, только не в металлическом корпусе, а в кирпичном гараже, а в дополнение выполняли - шумоизоляцию (расстояние около 20 м от жилых 2-х этажных домов); - вытяжную вентиляцию с выбросом на отметке около 15 м. Если нужна какая-либо более конкретная информация, сообщите. Просто в вашем случае, наверное однозначно, это будет здание и все требования соответственно можно отнести как к зданию (противопожарные разрывы и т.п.). А тут вроде и не здание... Я бы разместил на расстоянии 3-5м, т.к. в комплекте идет кабель 10м. Дизель-генератор фирмы БМЕ-Дизель. |
Автор: | Сергей [ 26 июл 2012, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Alex писал(а): Просто в вашем случае, наверное однозначно, это будет здание и все требования соответственно можно отнести как к зданию (противопожарные разрывы и т.п.). А тут вроде и не здание... Я бы разместил на расстоянии 3-5м, т.к. в комплекте идет кабель 10м. Дизель-генератор фирмы БМЕ-Дизель. Согласно ГОСТ 12.1.003-83 уровень шума на территории предприятия не должен превышать 85 дБА и согласно СНиП II-12-77 уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к зоне жилой застройки, - 45 дБА. Для обеспечения требований по уровню шума должны предусматриваться необходимые устройства шумоглушения, либо ДЭС должны размещаться на соответствующем расстоянии от зоны жилой застройки. |
Автор: | Andrey [ 01 авг 2012, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
У меня тоже вопрос по дизель-генератору. Может не совсем в тему, извиняюсь если что. Какое сопротивление заземлителя должно быть у дизель-генератора? Нигде не могу найти норм |
Автор: | Сергей [ 01 авг 2012, 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Andrey писал(а): У меня тоже вопрос по дизель-генератору. Может не совсем в тему, извиняюсь если что. Какое сопротивление заземлителя должно быть у дизель-генератора? Нигде не могу найти норм ПУЭ п.1.7.100 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Таким образом, у дизель-генератора сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом (при Uн=380 В), сопротивление ЗУ, к которому присоединена нейтраль, с учетом всех повторных заземлителей - 4 Ом |
Автор: | Andrey [ 02 авг 2012, 05:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Сергей писал(а): ПУЭ п.1.7.100 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Таким образом, у дизель-генератора сопротивление ЗУ должно быть не более 30 Ом (при Uн=380 В), сопротивление ЗУ, к которому присоединена нейтраль, с учетом всех повторных заземлителей - 4 Ом Так 4 Ом или 30 Ом? У меня повторного заземления ниту у дизеля, только заземлитель дизель-генератора (стоит рядом с зданием, используется как резервный источник). Как понимать "в непосредственной близости"? Если у меня ЗУ в 0,5м от дизеля, тогда получается вроде как 30 Ом, это же близко. |
Автор: | Сергей [ 02 авг 2012, 18:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Andrey писал(а): Так 4 Ом или 30 Ом? У меня повторного заземления ниту у дизеля, только заземлитель дизель-генератора (стоит рядом с зданием, используется как резервный источник). Как понимать "в непосредственной близости"? Если у меня ЗУ в 0,5м от дизеля, тогда получается вроде как 30 Ом, это же близко. В любом случае следует обеспечить 4 Ом. Правила разрешают выполнить возле генератора 30 Ом только при условии выполнения других заземляющих устройств, при взаимодействии с которым обеспечивается 4 Ом. |
Автор: | Andrey [ 03 авг 2012, 06:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Сергей писал(а): В любом случае следует обеспечить 4 Ом. Правила разрешают выполнить возле генератора 30 Ом только при условии выполнения других заземляющих устройств, при взаимодействии с которым обеспечивается 4 Ом. Я тоже так считаю, спс. |
Автор: | Jungsoo [ 29 июн 2013, 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение дизель-генератора вблизи здания |
Ребят у меня вопрос немного иного характера. Я вот ищу где и какой лучше всего купить дизельный генератор на стройку для резервного питания. Почитал статьи в интернете, очень много положительных отзывов о генераторе SDMO Diesel 6000E - http://powerate.ru/product.php?id_product=191 Но стоимость 100 тыс его. Может есть что-то такое же только по меньшей цене? |