Заголовок сообщения: | Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Программа для расчета нагрузок промышленного объекта. Получить программу можно на блоге. Расчет ВРУ(ГРЩ), распределительных щитов. (до 1000В) Также можно посчитать с учетом конденсаторной установки. Будут вопросы...спрашивайте. В архиве: -программа для расчета в Excele; -РТМ 36.18.32.4-92 (doc); -cправочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (xls). |
Автор: | Milana [ 03 авг 2012, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Нужно ли учитывать в установленную мощность резервные электроприемники? Т.е. если 2 насоса один рабочий, второй резервный, то в установленную мощность 2 записывать или 1? |
Автор: | lemurz9 [ 16 ноя 2012, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Спасибо за таблицу. Только одно расстраивает - защита от изменений. Ни добавить строчки в щитах, ни удалить лишние(( Может поделитесь паролем? |
Автор: | k-igor [ 16 ноя 2012, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
lemurz9 писал(а): Спасибо за таблицу. Только одно расстраивает - защита от изменений. Ни добавить строчки в щитах, ни удалить лишние(( Может поделитесь паролем? Защита сделана, чтобы случайно формулы не удалили и при добавлении строк нужно и формулы копировать... Посмотрите у меня на блоге статью по этой теме, там есть ссылка на последнюю версию. Возможно чучуть будет отличаться....уже точно не помню. Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Автор: | lemurz9 [ 18 ноя 2012, 05:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Да, отправьте если можно. Написала Вам в ЛС. |
Автор: | Паэль Гор [ 16 авг 2013, 17:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей. |
Автор: | k-igor [ 16 авг 2013, 18:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Паэль Гор писал(а): Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей. На блоге я вам ответил. Посчитайте по моей программе и все будет правильно Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92. |
Автор: | Паэль Гор [ 16 авг 2013, 18:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
k-igor писал(а): Паэль Гор писал(а): Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей. На блоге я вам ответил. Посчитайте по моей программе и все будет правильно Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92. Игорь, благодарю Вас за помощь. Если кто-то еще занимается расчетами электрических нагрузок - пишите. |
Автор: | Сергей [ 17 авг 2013, 17:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Паэль Гор писал(а): Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей. 1 В установленную мощность следует включать только рабочие электроприемники. 2 В Вашем случае будет 4 эффективных электроприемника с Ки, я так понимаю, равным 0,8. Кр в этом случае будет 1, так что спокойно можете указывать расчетную мощность как 1*Ки*Рн. 3 Потому что потери в кабельных линиях не увеличивают потребляемую из сети мощность, а лишь рассеивают часть мощности направленной к электроприемникам. Нет, не так... Скорее всего потому, что мощность потерь в КЛ является ничтожно малой (предположение). |
Автор: | Сергей [ 17 авг 2013, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа) |
Кстати, по ссылке есть тоже программка, которую можете посмотреть, называется "расчет нагрузок". Позволяет создавать группы электроприемников и выводить результат в MS WORD. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1857&sid=9884bb7c2e96e8f5fed96982651300d3 |