Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 18:41

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 18:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Программа для расчета нагрузок промышленного объекта.
Получить программу можно на блоге.
Расчет ВРУ(ГРЩ), распределительных щитов. (до 1000В)
Также можно посчитать с учетом конденсаторной установки.
Будут вопросы...спрашивайте.
В архиве:
-программа для расчета в Excele;
-РТМ 36.18.32.4-92 (doc);
-cправочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (xls).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 06:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно ли учитывать в установленную мощность резервные электроприемники?
Т.е. если 2 насоса один рабочий, второй резервный, то в установленную мощность 2 записывать или 1?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 13:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 13:34
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за таблицу. Только одно расстраивает - защита от изменений. Ни добавить строчки в щитах, ни удалить лишние((
Может поделитесь паролем?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 13:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
lemurz9 писал(а):
Спасибо за таблицу. Только одно расстраивает - защита от изменений. Ни добавить строчки в щитах, ни удалить лишние((
Может поделитесь паролем?

Защита сделана, чтобы случайно формулы не удалили и при добавлении строк нужно и формулы копировать...
Посмотрите у меня на блоге статью по этой теме, там есть ссылка на последнюю версию. Возможно чучуть будет отличаться....уже точно не помню.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 05:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 13:34
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, отправьте если можно. Написала Вам в ЛС.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 17:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2013, 22:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 18:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.

На блоге я вам ответил.
Посчитайте по моей программе и все будет правильно :) Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Паэль Гор (21 авг 2013, 14:42)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 18:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2013, 22:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.

На блоге я вам ответил.
Посчитайте по моей программе и все будет правильно :) Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92.

Игорь, благодарю Вас за помощь. Если кто-то еще занимается расчетами электрических нагрузок - пишите.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.

1 В установленную мощность следует включать только рабочие электроприемники.
2 В Вашем случае будет 4 эффективных электроприемника с Ки, я так понимаю, равным 0,8. Кр в этом случае будет 1, так что спокойно можете указывать расчетную мощность как 1*Ки*Рн.
3 Потому что потери в кабельных линиях не увеличивают потребляемую из сети мощность, а лишь рассеивают часть мощности направленной к электроприемникам. Нет, не так... Скорее всего потому, что мощность потерь в КЛ является ничтожно малой (предположение).



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Паэль Гор (21 авг 2013, 14:42)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Кстати, по ссылке есть тоже программка, которую можете посмотреть, называется "расчет нагрузок". Позволяет создавать группы электроприемников и выводить результат в MS WORD.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1857&sid=9884bb7c2e96e8f5fed96982651300d3


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме