Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2220
Страница 1 из 2

Автор:  k-igor [ 05 июл 2012, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Программа для расчета нагрузок промышленного объекта.
Получить программу можно на блоге.
Расчет ВРУ(ГРЩ), распределительных щитов. (до 1000В)
Также можно посчитать с учетом конденсаторной установки.
Будут вопросы...спрашивайте.
В архиве:
-программа для расчета в Excele;
-РТМ 36.18.32.4-92 (doc);
-cправочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (xls).

Автор:  Milana [ 03 авг 2012, 06:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Нужно ли учитывать в установленную мощность резервные электроприемники?
Т.е. если 2 насоса один рабочий, второй резервный, то в установленную мощность 2 записывать или 1?

Автор:  lemurz9 [ 16 ноя 2012, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Спасибо за таблицу. Только одно расстраивает - защита от изменений. Ни добавить строчки в щитах, ни удалить лишние((
Может поделитесь паролем?

Автор:  k-igor [ 16 ноя 2012, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

lemurz9 писал(а):
Спасибо за таблицу. Только одно расстраивает - защита от изменений. Ни добавить строчки в щитах, ни удалить лишние((
Может поделитесь паролем?

Защита сделана, чтобы случайно формулы не удалили и при добавлении строк нужно и формулы копировать...
Посмотрите у меня на блоге статью по этой теме, там есть ссылка на последнюю версию. Возможно чучуть будет отличаться....уже точно не помню.
Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Автор:  lemurz9 [ 18 ноя 2012, 05:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Да, отправьте если можно. Написала Вам в ЛС.

Автор:  Паэль Гор [ 16 авг 2013, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.

Автор:  k-igor [ 16 авг 2013, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.

На блоге я вам ответил.
Посчитайте по моей программе и все будет правильно :) Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92.

Автор:  Паэль Гор [ 16 авг 2013, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

k-igor писал(а):
Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.

На блоге я вам ответил.
Посчитайте по моей программе и все будет правильно :) Расчет соответствует РТМ 36.18.32.4-92.

Игорь, благодарю Вас за помощь. Если кто-то еще занимается расчетами электрических нагрузок - пишите.

Автор:  Сергей [ 17 авг 2013, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Паэль Гор писал(а):
Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ. 1) По заданию технологов есть 8 насосов с Pн=800 кВт каждый, работает в любом случае только 4 из 8. РТМ, п. 3.2.1.2. Резервные ЭП ... при подсчете расчетной мощности не учитываются (о том, учитываются ли они в установленной мощности, ничего не сказано — вот мои коллеги берут и суммируют их в Рн, дальше в расчет они не идут, но зачем завышать суммарную установленную мощность Рн? получается, что ГОК заплатит больше денег за подключение к энергосистеме?). 2) Кроме того, в пояснительных записках в строку «расчетная мощность» вписывают суммарное значение Ки*Рн и еще по этому же значению годовой расход электроэнергии считают. Думаю, что не зря же дан в расчете нагрузок 6-10 кВ коэффициент Кр. Расчетная мощность Рр тоже не зря так называется, иначе зачем её считать. Получается, что и здесь показатели завышены. Поделитесь опытом, пожалуйста. Как Вы считаете? 3) Почему в РЭНе учитываются потери в трансформаторах, а потери в кабельных линиях не учитываются? На ГОКах очень много кабелей.

1 В установленную мощность следует включать только рабочие электроприемники.
2 В Вашем случае будет 4 эффективных электроприемника с Ки, я так понимаю, равным 0,8. Кр в этом случае будет 1, так что спокойно можете указывать расчетную мощность как 1*Ки*Рн.
3 Потому что потери в кабельных линиях не увеличивают потребляемую из сети мощность, а лишь рассеивают часть мощности направленной к электроприемникам. Нет, не так... Скорее всего потому, что мощность потерь в КЛ является ничтожно малой (предположение).

Автор:  Сергей [ 17 авг 2013, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 (программа)

Кстати, по ссылке есть тоже программка, которую можете посмотреть, называется "расчет нагрузок". Позволяет создавать группы электроприемников и выводить результат в MS WORD.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1857&sid=9884bb7c2e96e8f5fed96982651300d3

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/