 Заголовок сообщения: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 06:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки?
В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ.
Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ?
Помогите разобраться, пожалуйста!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 08:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
pahan_69 писал(а):
Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки?
В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ.
Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ?
Помогите разобраться, пожалуйста!!!

А для чего однофазные розетки? Коэффициент спроса и коэффициент мощности выбираются в зависимости от подключаемой нагрузки.
Я обычно привожу однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной и получаю расчетную нагрузку, расчетный ток щитка. Автомат на ВРУ выбираем по селективности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Назначение помещения -научная лаборатория. Помимо однофазных потребителей (ПК, однофазные муфельные печи, различные одфазные двигатели и т.п.) есть и мощные 3-х фазные потребители установленной мощностью по 30 кВт. И все это подключено к конечному распределительному щиту.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
pahan_69 писал(а):
Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена).

У меня в Excele есть таблица, в которую забиваю все трехфазные приемники со своими коэффициентами спроса и мощности и получаю расчетную мощность, ток, общий cos. В эту же таблицу забиваю и эквивалентную мощность. Расчет на основе RTM36.18.32.4-92.
Если нужно, могу выложить файлик, только надо привести к нормальному виду.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Буду признателен за любую помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Таблица для расчета. В ближайшее время еще доработаю немного.
http://depositfiles.com/files/gzcmix6su

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Большое спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
pahan_69 писал(а):
Большое спасибо

Если что не понятно, спрашивайте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совмещенная нагрузка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2012, 13:09
Сообщений: 10
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Таблица для расчета. В ближайшее время еще доработаю немного.
http://depositfiles.com/files/gzcmix6su


спасибо большое! понадобилось


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика