Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Совмещенная нагрузка http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2215 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | pahan_69 [ 04 июл 2012, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Совмещенная нагрузка |
Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки? В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ. Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ? Помогите разобраться, пожалуйста!!! |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2012, 08:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
pahan_69 писал(а): Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки? В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ. Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ? Помогите разобраться, пожалуйста!!! А для чего однофазные розетки? Коэффициент спроса и коэффициент мощности выбираются в зависимости от подключаемой нагрузки. Я обычно привожу однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной и получаю расчетную нагрузку, расчетный ток щитка. Автомат на ВРУ выбираем по селективности. |
Автор: | pahan_69 [ 04 июл 2012, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
Назначение помещения -научная лаборатория. Помимо однофазных потребителей (ПК, однофазные муфельные печи, различные одфазные двигатели и т.п.) есть и мощные 3-х фазные потребители установленной мощностью по 30 кВт. И все это подключено к конечному распределительному щиту. |
Автор: | pahan_69 [ 04 июл 2012, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена). |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2012, 10:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
pahan_69 писал(а): Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена). У меня в Excele есть таблица, в которую забиваю все трехфазные приемники со своими коэффициентами спроса и мощности и получаю расчетную мощность, ток, общий cos. В эту же таблицу забиваю и эквивалентную мощность. Расчет на основе RTM36.18.32.4-92. Если нужно, могу выложить файлик, только надо привести к нормальному виду. |
Автор: | pahan_69 [ 04 июл 2012, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
Буду признателен за любую помощь |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2012, 15:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
Таблица для расчета. В ближайшее время еще доработаю немного. http://depositfiles.com/files/gzcmix6su |
Автор: | pahan_69 [ 04 июл 2012, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
Большое спасибо |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2012, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
pahan_69 писал(а): Большое спасибо Если что не понятно, спрашивайте. |
Автор: | vakkr [ 31 авг 2012, 07:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совмещенная нагрузка |
k-igor писал(а): Таблица для расчета. В ближайшее время еще доработаю немного. http://depositfiles.com/files/gzcmix6su спасибо большое! понадобилось |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |