Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки? В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ. Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ? Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5653 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pahan_69 писал(а):
Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки? В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ. Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ? Помогите разобраться, пожалуйста!!!
А для чего однофазные розетки? Коэффициент спроса и коэффициент мощности выбираются в зависимости от подключаемой нагрузки. Я обычно привожу однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной и получаю расчетную нагрузку, расчетный ток щитка. Автомат на ВРУ выбираем по селективности.
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Назначение помещения -научная лаборатория. Помимо однофазных потребителей (ПК, однофазные муфельные печи, различные одфазные двигатели и т.п.) есть и мощные 3-х фазные потребители установленной мощностью по 30 кВт. И все это подключено к конечному распределительному щиту.
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5653 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pahan_69 писал(а):
Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена).
У меня в Excele есть таблица, в которую забиваю все трехфазные приемники со своими коэффициентами спроса и мощности и получаю расчетную мощность, ток, общий cos. В эту же таблицу забиваю и эквивалентную мощность. Расчет на основе RTM36.18.32.4-92. Если нужно, могу выложить файлик, только надо привести к нормальному виду.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения