Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки? В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ. Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ? Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pahan_69 писал(а):
Как правильно произвести расчет совмещенной одно- и трех фазной нагрузки? В помещении монтируется распределительный (конечный) щит. От него питаются розетки на 220В (каждая на свой автомат) и трехфазное оборудование уставленные в этом помещении. По СП 31-110-2003 Кс розеток 1, а коэфф. мощности 0,95, то есть если бы была нагрузка однофазная то все понятно. Но ведь трехфазное оборудование имеет каждое свои Кс и коэфф. мощности. Конечный щит подключается к этажному щиту, а от него к ВРУ-0,4 кВ. Какие Кс и коэфф.мощности применять для расчета этажного щита и номинала автомата в ВРУ-0,4кВ? Помогите разобраться, пожалуйста!!!
А для чего однофазные розетки? Коэффициент спроса и коэффициент мощности выбираются в зависимости от подключаемой нагрузки. Я обычно привожу однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной и получаю расчетную нагрузку, расчетный ток щитка. Автомат на ВРУ выбираем по селективности.
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Назначение помещения -научная лаборатория. Помимо однофазных потребителей (ПК, однофазные муфельные печи, различные одфазные двигатели и т.п.) есть и мощные 3-х фазные потребители установленной мощностью по 30 кВт. И все это подключено к конечному распределительному щиту.
Зарегистрирован: 04 июл 2012, 06:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pahan_69 писал(а):
Привести всю однофазную нагрузку к эквивалентной трехфазной можно. Кс и коэф. мощности получается средний в зависимости от количества потребителей. Правильно и то, что у трехфазной нагрузки свой Кс и коэф. мощности у каждой свой. Но как посчитать Кс и коэф. мощности. общий для щитка. Получается цепочка для расчета следующая: на конечном щитке общие для вводного автомата Кс и cos усредненные, для отходящего на этажном щитке используются они же, а для автомата ВРУ который запитывает этажный щит та же усредненная нагрузка зависящая от количества помещений подключаемых к этажному щиту (примерно 10-12 помещений на один этажный щит и везде нагрузка совмещена).
У меня в Excele есть таблица, в которую забиваю все трехфазные приемники со своими коэффициентами спроса и мощности и получаю расчетную мощность, ток, общий cos. В эту же таблицу забиваю и эквивалентную мощность. Расчет на основе RTM36.18.32.4-92. Если нужно, могу выложить файлик, только надо привести к нормальному виду.