 Заголовок сообщения: Расстояние от силового щита до труб отопления
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2011, 10:49
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какое минимальное расстояние может быть от силового щитка до труб отопления?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от силового щита до труб отопления
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 05:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Екатерина писал(а):
Какое минимальное расстояние может быть от силового щитка до труб отопления?

ТКП 45-4.04-149-2009
15.2 ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительные пункты и групповые щитки разрешается размещать не в специальных электрощитовых помещениях при соблюдении следующих требований:
— расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков (в том числе и этажных) должно быть не менее 1 м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от силового щита до труб отопления
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Господа, подскажите, а если речь идет о вводном шкафу, который располагается в котельном зале!? то какие расстояния нормируются от шкафа до трубопроводов с водой, теплоносителем (водой) и газопроводом!? Сразу скажу, что:
1. В котельной располагать шкаф можно в соответствии с актуализированным СНИПом котельные установки пункт 15.3 (речь идет о небольших котельных до 10МВт);
2. Глава ПУЭ 7.1 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОТЕЛЬНЫЕ!!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от силового щита до труб отопления
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 09:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 окт 2020, 09:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
не в специальных электрощитовых помещениях от щита до трубопровода 1 метр, а в электрощитовой получается не нормируется? Получается в электрощитовой трубы отопления щитовой достаточно заключить в тепловую негорючую изоляцию и прокладывать хоть непосредственно по щитам?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика